FOXX
Уважаемые специалисты помогите пожалуйста в следующем вопросе. Как правильно подобрать взрывной клапан на газоход и как правильно выбрать диафрагму на взрывной клапан??
К.Д.
Ну если газоходы от котлов и там нет напора, то S=0,05V. V объем газоходов. В принципе есть даже типовой листок, там взрывной клапан ПГВУ размером 200х250, 400х400 и 500х500 по моему. В принципе если труба не стоит от котельной за 10-20 м. то таких клапанов хватает.
sergey-k-pkbdgts
Цитата(FOXX @ 27.10.2009, 15:33) *
... диафрагму на взрывной клапан??

--диафрагмой служит лист паронита, формулу расчета озвучил ув. К.Д., определитесь с размером взрывного клапана, .....
tolant
Паронит не всегда пройдет. типы клапанов и методика расчета см. вложение

также этот вопрос регламентирует:
Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.