Подскжите, какова кратность воздухообмена в торговых павильонах и снипы, где можно почитать по данной теме
по вредностям считай , на память 20 кубов на 1 человека, а дальше думай как держать климат, толи воздухообменом толи кондерами, толи тем и другим, а может окнами
Странная Белка
13.4.2006, 15:21
Пособие к СНиП 2.08.02-89* Проектирование предприятий розничной торговли. Там все популярно описано. Сначала считаешь количество людей по площади, потом 20 кубов на чела.
Есть такое замечательное издание "Системы вентиляции и кондиционирования" теория и практика, Евроклимат 2000г.
Там расписаны все нормы, которые Вам требуются, в разделе "разработка систем кондиционирования и вентиляции"
Евгения-Петрозаводск
17.11.2006, 12:20
Подскажите, как определить количество людей в торговом зале для расчета вентиляции. Согласно, справочного пособия к СНиП «Проектирование предприятий розничной торговли», следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека:
-3,5 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах;
-2,5 м2 - для продовольственных и других непродовольственных магазинов.
А согласно МГСН 4.13-97 «Предприятия розничной торговли»
6м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио-, видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных;
5м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продовольственных магазинов.
Необходимо в расчетах брать полную площадь зала или с вычетом площади занимаемой торговым оборудованием.
МаLинка
17.11.2006, 12:32
Если объект не в Москве, то берите по пособию к СНиП. А еще торговые центры бывает сами дают сколько квадратиков они принимали на 1 покупателя.
Площадь - за вычетом площади, занимаемой торговым оборудованием (по нему же люди не ходят) Я обычно беру S=(0,7-0,9)Sзала (в зависимости от кол-ва оборудования)
если я не ошибаюсь там написано кратность = 1 в час, а этого не слишком мало?
а если брать по кубатуре на человека, то сколько квадратов брать на 1 человека, точнее как расчитать количество людей?
у меня торговый зал компьютерной техники
Цитата(rsu @ 11.7.2007, 4:09)

...то сколько квадратов брать на 1 человека...?
...
5 метров квадратных
вообще количество работающих и посетителей должны задать технологи или заказчик в задании на проектирование.
по СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения" п. 3.36 табл. 24:
Торговые залы магазинов площадью:
до 250 м2: кратность 1
250 м2 и более: по расчету
мы в ПЗ всегда ссылаемся на этот СНиП
Извините, а посему 5 м2 на человека. В СНиПе написано следующее:
4.2.9. При расчете вентиляции и кондиционирования воздуха коли¬чество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека:
3,5 м2 - для рынков, магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах;
2,5 м2 - для других непродовольственных и продовольственных магазинов.
Кстати не первый раз встречаю 5 м2 на человека - обоснуйте, пожалуйста.
А у меня вот такой вопрос, тоже относящийся к этой теме. Есть ведь формула по расчету воздухообмена по избыткам вредностей (для общественных зданий таковой является углекислый газ), в ней фигурируют такие переменные как концентрация углекислого газа в приточном и удаляемом воздухе. Где их можно найти? Подскажите, пожалуйста.
Странная Белка
11.7.2007, 10:18
В торговых залах при отсутствии охлаждения воздуха СЭС просит расчет по теплопоступлениям. Расчет по углекислому газу не требуется.
А если охлаждение есть, то тогда по 20 м3/ч на человека и + 60 м3/ч на постоянные рабочие места? А все теплопоступления - охлажением снимать. Так?
Цитата
вообще количество работающих и посетителей должны задать технологи или заказчик в задании на проектирование.
А если технологи не задали (редкий случай для уважающих себя торговых центров), тогда см. по площади
Странная Белка
11.7.2007, 10:48
Ну строго говоря, небольшую часть теплопоступлений вентиляция все-таки снимет, а остальное охлаждением. Но вообще 20 и 60 кубов+охлаждение-это идеальный вариант. Приложите таблицу теплопоступлений и все будет хорошо.
Огромнейшее вам спасибо
Цитата(Anya @ 11.7.2007, 16:57)

Извините, а посему 5 м2 на человека. В СНиПе написано следующее:
4.2.9. При расчете вентиляции и кондиционирования воздуха коли¬чество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека:
3,5 м2 - для рынков, магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах;
2,5 м2 - для других непродовольственных и продовольственных магазинов.
Кстати не первый раз встречаю 5 м2 на человека - обоснуйте, пожалуйста.
подскажите какой это СНиП
Цитата(rsu @ 13.7.2007, 9:53)

подскажите какой это СНиП

Это пособие к СНиП 2.08.02-89* "Проектирование предприятий розничной торговли" либо МГСН 4.13-97
Цитата(Anya @ 11.7.2007, 10:23)

А если охлаждение есть, то тогда по 20 м3/ч на человека и + 60 м3/ч на постоянные рабочие места? А все теплопоступления - охлажением снимать. Так?
Не согласен! если расчет идет для одного обьема то надо одну конкретную цифру для всех!
Цитата(Tronic @ 13.7.2007, 13:58)

Не согласен! если расчет идет для одного обьема то надо одну конкретную цифру для всех!
Борьба с дискриминацией????
Цитата(Bers @ 13.7.2007, 6:01)

Это пособие к СНиП 2.08.02-89* "Проектирование предприятий розничной торговли" либо МГСН 4.13-97
Убедительная просьба - давать точные ссылки и цитаты :
СНиП2.08.02-89* Проектирование предприятий розничной торговли 1992:
"5.6. При работе вентиляции и кондиционировании воздуха количество людей, находящихся в торговой зале, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека:
3,5 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах;
2,5 м2 - для продовольственных и других непродовольственных магазинов."
МГСН4.13.97 "Предприятия розничной торговли"
"5.24. При расчете систем вентиляции и кондиционирования количество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека (или по технологическому заданию)
6 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио- и видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных;
5 м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продовольственных магазинов."
ИМХО: Отсюда следует - для Москвы руководствуемся МГСН, для России вне Москвы пособие к СНиП2.08.02-89*.
Довольно интересно в Москве что все-таки надо брать 5 м2(по МГСН) или 2,5 м2 по пособию, я думаю с юридической точки зрения для Москвы по нисходящей СНиП-МГСН-пособие к СНиП
Tronic, а почему вы не согласны? Обоснуйте? Я понимаю, что если просто говорить, то никто считать не будет - сколько воздуха пошло на постоянные рабочие места, а сколько на непостоянные, но ведь по СНиПу именно такие цифры указаны? В чем подвох?
Странная Белка
17.7.2007, 11:33
Anya, подвоха нет. Для согласования все должно быть по букве СНиПа, но если вы сделаете больше воздуха, никто Вас ругать не будет, а вот если меньше-то будут замечания. Так зачем увеличивать вентиляторы и делать по 60 кубов на всех, если можно сделать все по нормам и всем хорошо.
Незнайка
26.5.2008, 15:56
Будьте добры, проведите небольшой ликбез для меня, пожалуйста. Расчёт на теплопоступления ведётся только для тёплого периода, правильно? А зимой просто считать количество приточного воздуха будет составлять эти самые 20 и 60 м3/ч на человека. Теплоизбытками зимой можно пренебречь?
А летом будет 20 и 60 + то, что я насчитаю по теплоизбыткам от тех же людей, солнца через окна и т.д.
И конструктивно сама система летом это приточка с воздухоохладителем, который гонит вот этот суммарный воздушный поток. Правильно рассуждаю?
Доброго всем времени суток!
СНиПовские 20 и 60 м3/час - это конечно хорошо. Но оди раз столкнулись с такой проблемой: в торговом зале магазина одежды площадью 700м3 был заложен воздухообмен согласно СНиПа (3 000м3/час - примерно 1,4крата). После того, как завезли одежду, в зале стоял очень чувствительный запах вещей. Т.к. в реальности выделения всяких вредностей от вещей посчитать невозможно (нет исходных данных), то, если есть возможность, всегда стараемся в торговых залах одежды закладывать минимум 3-х кратный воздухообмен.
ivan-l-ing
26.5.2008, 19:13
Цитата(XXR @ 26.5.2008, 19:12) [snapback]256512[/snapback]
если есть возможность, всегда стараемся в торговых залах одежды закладывать минимум 3-х кратный воздухообмен.
и после этого Вы еще рассказываете как систему балансировать
Ну вот увлеклись. Про меня то, про меня забыли.
Sonja2009
27.5.2008, 12:55
Никогда не брала менише 40 куб.м/ч на посетителя в основном 60 и на продавцов и на покупателей. так как гуляла по магазину где расчет был 20 кубов на человека-там просто теплица какая то .
Незнайка
27.5.2008, 14:23
Цитата(Sonja2009 @ 27.5.2008, 13:55) [snapback]256763[/snapback]
гуляла по магазину где расчет был 20 кубов на человека-там просто теплица какая то .
В таком магазе 40 кубов круглый год? Я ж у вас что допытываюсь - что составляет расчётное количество воздуха? Входят ли эти самые 40 или сколько там в количество воздуха, необходимого для покрытия теплоизбытков или его надо прибавлять к этим 40*количество народу?
Карандаш
28.5.2008, 18:22
Цитата(Незнайка @ 27.5.2008, 11:23) [snapback]256798[/snapback]
В таком магазе 40 кубов круглый год? Я ж у вас что допытываюсь - что составляет расчётное количество воздуха? Входят ли эти самые 40 или сколько там в количество воздуха, необходимого для покрытия теплоизбытков или его надо прибавлять к этим 40*количество народу?
Надо посчитать к-во воздуха по людям (40*n ) и к-во воздуха на ассимиляцию теплоизбытков, и принимать большее из получиных значений.
Цитата(Карандаш @ 28.5.2008, 19:22) [snapback]257275[/snapback]
Надо посчитать к-во воздуха по людям (40*n ) и к-во воздуха на ассимиляцию теплоизбытков, и принимать большее из получиных значений.
Во. Спасибо огромное вам. Теперь всё по полочкам.
Незнайка
17.3.2009, 15:01
Коллеги, поделитесь опытом на сколько крат у вас обычно получается воздухообмен в магазинах. У меня получилось на зал площадью 1100 3-хратный. Основной привес тепло избытков составляет солнце. Один мой коллега говорит, что свой магазин запроектировал на 3 крата - в помещении получилось холодно. Со слов ГИПа даже на огромный витраж никаких солнцезащитных устройств не предусматривается, а мне не хочется систему свою раздувать - короба, боюсь здоровые получатся.
Спасибо заранее.
ivan-l-ing
17.3.2009, 16:25
Да везде по разному и 1,5 бывает. Дело в другом. Куча факторов, например если решить проблему избытков тепла вентиляцией получим большую кратность при этом если не учесть что теплоснабжение осуществляется от тэц и в летний и переходные периоды года температура не всегда расчетная, а теплоносителя нет, посему и в помещениях получим черте что (вернее тоже что и на улице). Если же подавать минимальную сан норму + кондиционирование локальное или с режимом теплового насоса, тогда и поддерживать температуру в каждом помещении проще. К тому же при применении тех же пластинчатых рекуператоров происходит возврат тепла (хоть и копеешный). В трц в большинстве случаев вентиляция на мин сан норму кондиционирование фанкойлами. Кратность маленькая, но подвижность высокая за счет рециркуляции фанкойлами.
Странная Белка
18.3.2009, 9:55
*нудным лекторским голосом, растягивая слова* Воздухообмен считается по вредностям для двух, в идеале-для трех, периодов года (Тепло тоже вредность) и по людям. Расчетным считается наихудший вариант. В проверяющих организациях в любом случае потребуют расчет теплоизбытков для двух периодов года.
Незнайка
18.3.2009, 14:58
Цитата(Странная Белка @ 18.3.2009, 9:55) [snapback]365294[/snapback]
Расчетным считается наихудший вариант.
Воо точно, вспомнил школу. Отсюда, видно, как неокономична вентиляция, если априори понятно, что летом тепла больше, а я столько же воздуху буду дуть и зимой.
Странная Белка
18.3.2009, 15:12
А раздел автоматики вам никто не запрещает сделать. Регулируйте на здоровье. Но установки-то и сечения воздуховодов вам надо на наибольший воздухообмен подобрать.
Ещё вопрос относительно теплопоступлений. Тепла от людей выделяется больше зимой, чем летом. А учитывают ли таблицы теплопоступлений от людей одежду? Ведь человек может быть в рубашке и в куртке, а тепла от него одно и то же количество. Так ли это?
Зольников Михаил
2.6.2011, 19:08
Здравствуйте!
Пробегаю темы по торговым центрам.
2,5 м2 и 3,5 м2 торговой площади на человека – это еще актуально? Или появились новые требования для торговых центров с большими площадями (пока) неизвестного назначения (пока арендаторов не запустят)?
P.S. Проектирование для Тюмени (МГСН не для нас)
Цитата(Зольников Михаил @ 2.6.2011, 23:08)

Здравствуйте!
Пробегаю темы по торговым центрам.
2,5 м2 и 3,5 м2 торговой площади на человека – это еще актуально? Или появились новые требования для торговых центров с большими площадями (пока) неизвестного назначения (пока арендаторов не запустят)?
P.S. Проектирование для Тюмени (МГСН не для нас)
тоже интересует данный вопрос!
нашел что пособие к снип не действует с 2010г
Пособие к СНиП
Номер:
2.08.02-89*
Название:
Проектирование предприятий розничной торговли
Примечание:
Отменен c 01.01.2010 с введением в действие СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения".
Использование допустимо в пределах действующей нормативной документацииВзято
здесь
Зольников Михаил
4.8.2011, 16:35
Но на что теперь ориентироваться, чем руководствоваться при расчетах?
В новом СНиПе 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" по магазинам и т.п. в плане вентиляции есть только два упоминания:
а) п.7.45. В магазинах торговой площадью до 250 м2 допускается предусматривать вентиляцию с естественным побуждением;
б) п.7.46. Расчётная температура воздуха в помещениях магазинов принимается по технологическому заданию. Кратность воздухообмена в магазинах следует принимать не менее 1 в ч.
И всё..
Официально при расчёте вентиляции магазинов можно руководствоваться
Стандарт АВОК 2.1-2008 «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена» - никаких противоречий с нормами отменённого пособия там нет.
Народ, так сколько человек на кв.м брать?
Evgeniy_K
10.8.2011, 15:51
Цитата(Муша @ 10.8.2011, 12:15)

Народ, так сколько человек на кв.м брать?
ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ТСН 31-315-99 (МГСН 4.13-97)
*5.24. При расчете систем вентиляции и кондиционирования количество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека (или по технологическому заданию):
6м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио-, видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных;
5м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продовольственных магазинов.
Подскажите, а какой СанПин сейчас действует для торговых залов (непродовольственные товары) ? интересует воздухообмен, есть ли в нем какие-либо нормы.
Зольников Михаил
17.8.2011, 14:50
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 21 сентября 2010 года N 33303-ИП/08
[О продлении действия СНиПа 2.08.02-89* и пособия к нему]
Министерством регионального развития Российской Федерации в соответствии с письмом от 8 сентября 2010 года N 325 рассмотрено обращение ООО "Девелопмент-проект" и сообщается следующее.
С целью исключения рисков переходного периода внедрения СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" действие СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" продлено до 31 января 2011 года.
Однако при разработке проектной документации в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" необходимо учитывать, что государственная экспертиза проектной документации с 1 января 2012 года проводится в соответствии с требованиями СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения".
В связи с изложенным СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" не включен в перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации "О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 21 июня 2010 года N 1047-р, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Пособия к СНиП 2.08.02-89* действуют до 31 декабря 2011 года.
Директор
Департамента архитектуры,
строительства и
градостроительной политики
И.В.Пономарев
AleksejCher
18.8.2011, 9:33
Считаю что для расчета количества людей в торговых залах не стоит пользоваться пособием пректирование предприятий розничной торговли, к тому же пособие имеет рекомендательный характер. В нем норма площади на одного человека 2,5 и 3,5 м2 явно завышена. В магазинах уже не бывает такого количества покупателей. По моему лучше пользоваться МГСН где норма 5, 6 м2 на 1 человека или ТЗ.
Видел один реализованный проект, в нем норма наружного воздуха регулировалась по преобразователю СО2. При таком случае будет выполнена условие подачи наружного воздуха по санитарным нормам при различном количестве покупателей и экономия холода в теплый период и тепла в холодный.
Цитата(AleksejCher @ 18.8.2011, 9:33)

Видел один реализованный проект, в нем норма наружного воздуха регулировалась по преобразователю СО2. При таком случае будет выполнена условие подачи наружного воздуха по санитарным нормам при различном количестве покупателей и экономия холода в теплый период и тепла в холодный.
Та да уж главное чтоб этот реализованный проект был расчитан на максимально возможное количество посетителей например в периоды распродаж. а то датчик то сработает а количество воздуха не увеличится
AleksejCher
18.8.2011, 19:54
Цитата(zenat @ 18.8.2011, 12:27)

Та да уж главное чтоб этот реализованный проект был расчитан на максимально возможное количество посетителей например в периоды распродаж. а то датчик то сработает а количество воздуха не увеличится

Нет изначально система была рассчитана на максимальеное количество покупателей. Просто при их уменьшении автоматически уменьшапся расход наружного воздуха.
Губкин Андрей 2005
19.8.2011, 10:18
может все-таки задание на проектирование подписать, где заказчик укажет количество покупателей и персонала. ЕСТЬ ЖЕ У НЕГО СТАТИСТИКА. Если нет, то тогда сначала обозначится нормативной цифрой 2,5 метра на человека. А затем объяснить чем это пахнет, какими затратами. и тогда заказчик быстро поймет свою прямую зависимость.