Подбор оборудования.
Здравствуйте. Помогите разобраться в одном вопросе. В наличии имеется холодильная машина с выносным конденсатором. Сам конденсатор управляется одним щитом путем включения всех вентиляторов на полную мощность, т.е. практически никак. Щит скорее всего не родной. Требуется это дело наладить. Вот теперь собственно вопрос: продаются ли отдельно блоки управления конденсаторов? Где купить? Видел блоки управления RGF 300, но не могу найти где купить и сколько стоит. Если есть какие-либо другие варианты решения вопроса, другие блоки управления , просьба поделится задумками.
Поди туда не знаю куда, принеси то не что...
Сколько вентиляторов, какой тип движка и какой они мощности?
Тут телепатов нет.
Судя по всему, речь идет о куче трехфазных вентиляторов. Так что FSP340 не прокатит по току.
RGF 300 делает Eliwell, что-то подобное есть у Guentner
http://www.guentner.ru/ru/produkcija/gjunt...//p/319/single/
vadim999
6.11.2009, 12:42
А что кондер "самопально сточали на коленки"? Прогуглите изготовителя кондера. И потом,если првильно понимаю, команды на вкл/отл движков должны приходить с контроллера компра.
Вы правы, речь идет о куче трехфазных вентиляторов. Вентиляторов 5 штук, каждый меньше 0.5КВт.
Далее о щите:
- пять вентиляторов крайне редко включаются от одного пускателя, значит их там = сколько?
- команда включения вентиляторов от прессостата/статов или от БК пускателя компрессора/ссоров?
- какой фреон используется в агрегате?
Ответы на эти вопросы помогут найти оптимальное решение, в том числе и финансовое

.
Цитата(begem @ 6.11.2009, 10:58)

...Сам конденсатор управляется одним щитом путем включения всех вентиляторов на полную мощность, т.е. практически никак. Щит скорее всего не родной...
Родным в Европе назвать нельзя аПсолютно ничего. Это просто огромный кооператив.
Полно контор которые продают эти блоки, но в основном комплектно с агрегатами. В розницу - не встречал.
rgf300 - это регулятор напряжения которому в принципе не нужен внешний управляющий сигнал от ХМ кроме собственного датчика . Выставляете диапазон регулирования на дисплее (по температуре среды, либо по давлению) и Вы получаете агрегат сам в себе - не зависимый от работы/не работы холодильной машины: нет температуры которую надо снимать или давления - выключен - повышается...значит пошли обороты вентиляторов. Ну, можно поставить ремонтный выключатель, он впринципе не помешает никогда. и всё.
Пять вентиляторов включаются действительно от одного пускателя. Никаких пресостатов нет. Пока нет. Можно сделать чтоб управлялась от запуска компрессора, но вообще нужна плавная регулировка.
Блоку RGF300 не нужны никакие внешние сигналы кроме своих датчиков. Вроде оптимальный вариант, НО нужен RGF двухдатчиковый, т.к конденсатор двухконтурный. такой тоже есть но ехать будет ооочень долго.
Чиллер одноконтурный, а конденсатор двухконтурный? Тогда непонятно, почему в контурах будет разное давление и нужен двухдатчиковый регулятор.
Два компрессора. Соответственно и разное давление.
airwave
11.11.2009, 18:27
А контуров все-таки сколько?
Если чиллер таки двухконтурный, до двухдатчиковый регулятор не подойдет.
Дело в том, что "при подключении двух контролирующих датчиков
стабилизатор автоматически выбирает большее или меньшее значение".
На практике это значит, что при одном работающем контуре вентиляторы будут вращаться с одинаковой скоростью как на работающем, так и на неработающем контуре.
В такой ситуации второй контур может не запуститься из-за аварии по низкому.
ИМХО, проверьте рабочие токи и подберите два независимых регулятора. FSP340, который реально быстро купить, держит 4А.
Похоже на то, что вентиляторы не делятся по принадлежности к отдельному контуру. Они тянут воздух через весь кондер, т.е. через оба контура. Как этом случае избавиться от взаимного влияния?
Вентиляторов 5 штук на 2 контура. Они никак не делятся по принадлежности к определенному контуру.
Цитата
Они тянут воздух через весь кондер, т.е. через оба контура.
Так и есть.
Цитата(begem @ 6.11.2009, 10:58)

Вот теперь собственно вопрос: продаются ли отдельно блоки управления конденсаторов? Где купить? Видел блоки управления RGF 300, но не могу найти где купить и сколько стоит. Если есть какие-либо другие варианты решения вопроса, другие блоки управления , просьба поделится задумками.
Можете также воспользоваться блоками управления вентиляторами конденсатора фирмы Danfoss (по моему опыту работы намного надежнее среди существующих аналагов) - Подобрать можно на сайте:
http://www.danfoss.com/Russia/BusinessArea...rol+Systems.htm, каталог оборудования Saginomiya или связаться с ближайшим представительством -
http://www.danfoss.com/Russia/Contact/Russ...istributors.htm
Цитата(vas @ 12.11.2009, 0:21)

...вентиляторы не делятся по принадлежности к отдельному контуру. ... Как этом случае избавиться от взаимного влияния?
Имел такой случай на прецизионниках. Контура 2, а вентилятор 1. Стоял автономный Carel-овский регулятор FCP c двумя датчиками давления. Вроде пока справляется нормально - но в контуре, который запускается вторым давление в итоге получается на 2-3 бара меньше. Это летом. Посмотрим, что будет зимой.
Топикстартеру - зайдите не www.carelrussia.com, почитайте, может подойдет.
Да. Сроки поджимают, а регулятор не найден. Прошелся по всем ссылкам. У Carel сроки поставки не менее 2 месяцев, да и по остальным та же картина(даже хуже). Вся сложность как раз в 2 контурах и соответственно 2 датчиках давления. Начинаю думать о каком-то складском контроллере и отдельном регуляторе.
Вспомнил. На двухконтурном прецезионнике такой же кондер был, нашли частотник "Вагон", в его мозг продавца попросили прописать два датчика давления. Работает нормально.
Пока принято решение (хотя не окончательное). Покупаем RGF -300. Всем спасибо.
Автоматчики начали изобретать схемы ступенчатого управления несколькими вентиляторами конденсаторов по датчику температуры...
Показалась мне эта затея лишней и озаботился поиском, что называется по заданной по теме.
Из "s.el.pro" прислали инфу по регуляторам - типа с августа 2011 года новая линейка "
DRM300, RDM300 и RGM300" - взамен RGF300...Вдруг кому сгодиЦа
В случае не...