Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проект ОВ и ВК «Маслоэкстракционного цеха»
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
teddy_bear
Нужна критика проекта, по оформлению и техническим решениям. В рабочую зону выделяется пары гексана, задание на проектирование прикреплю позже
Young
вопрос по ВК, а горячего водоснабжения вообще нет?
Ivan84
Лист№1

1. Нет ведомости основных комплектов чертежей
2. Нет условных обозначений
3. В общих указаниях п.9 не понятен
4. Где описание систем?
5. Материал используемых труб?
6. Без горячего водоснабжения проект врят ли пройдет экспертизу

Лист 2-6

1. Нет привязок стояков
2. У стояков не подписываются диаметры
3. К3 как показана на плане будет постоянно засоряться (угол присоединения меньше 90 градусов)
4. Посмотрите ГОСТ на фасонные части

Лист 7

1. Схема К1 на отм. -0,420. Узел не верный. Канализация работать не будет
2. Отметки выпусков?
3. стены и оси на выпусках не показаны
4. Подсоединение к вертикальным стоякам и к горизонтальным участкам должно быть под 45 градусов
5. К3 тоже что и в плане
6. Трапы на первом этаже расположены в местах, где должны быть прочистки

Лист 8

1. Посмотрите условные обозначения приборов и смесителей
2. Не показана изоляция трубопроводов
3. В ОУ написано что ввод водопровода с теплотрассой, тогда наружнве сети разрабатываются в разделе ТС. Причем тут НВК?

Спецификация
1.Если водомер в НВК, то зачем он в спецификации ВК?
2. Указать по ГОСТ раковины, унитазы, мойки и т.д.
teddy_bear
Спасибо, переделам unsure.gif . А что на счет ОВ??? эта часть вызывает большие сомнения. Выделение гексана в виде пара в рабочую зону составляет 11,4 кг/ч. Теплопоступления от оборудования - 248 кВт.
Giedi Prime
На первый взгляд (ОВ):

Почему схемы не по нормам оформлены? Вентиляторы радиальные, а нарисованы осевые.
Как будете выравнивать аэродинамику у таких разветвлённых систем?
300 Па на В1 - не маловато-ли?
На планах вентиляции нет стрелочек, указывающих "вдув" ил "выдув" из воздуховдов.
Где огнезащитные клапаны на П1, В1?
На схемах не укзана огнезащита.
Долго разбираться, но сомнительна целесообразность единственной приточки на всё это хозяйство. И равно одной вытяжки от всего.
Где таблица МО?
Отсутствуют многие отметки на схемах.
Где план венткамеры или сама П1 на планах?
Скудные общие указания.
Ну и тд. и т.п.

В чём функциональное назначение В2?
Giedi Prime
К тому-же вентиляторы не взрывозащищенного исполнения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.