Цитата(ArFey @ 10.11.2009, 18:37)

Подозреваю, что вопрос темы сформулирован не совсем корректно...
На самом деле афтар даже не уточнил для каких систем ему это надо...Тут, совершенно согласен с ув.
Boris BladeВ системах кондиционирования не допускается применять температуру кипения ниже "+2*С", а значит мы впринципе для систем обработки воздуха общеобменной вентиляции ограничены средней температурой на 5-8 грд. больше. Т.е. tср=2+5=7 - и, при перепаде температур охлаждаемой среды 4-5 мы в принципе можем сказать, что ==>> tв=7-2,5=4,5 т.е. до +5*С охладить воздух в СКВ можно! Но, не ниже и то только в теории...на практике tср=2+8=10 и баста.
Дальше уже применяем технологические жидкости, ХМ с двойной уставкой ТРВ для работ при to<+2*C и т.д.И, опять же температура +5 не хилая - для камер термостатирования или кладовок овощей. В общеобменной вентиляции такие температуры вряд ли пригодяЦа...этож какой градиент температур должен быть?
Цитата(kord @ 11.11.2009, 11:45)

Холодильное дело - очень интересный предмет.. И в нем многое зиждется на эмпирике, термодинамике и гидравлике. Науки неочевидные, а вкупе с эмпирикой - вообще малопонятны.
...
Браво, лучше и не скажешь
Цитата(Boris Blade @ 10.11.2009, 20:45)

Терморегулирующий вентиль - регулятор расхода хладагента в пароконденсационной холодильной машине, с помощью которого осуществляется расширение жидкого хладагента и управление его расходом.
Прошу пардона...в паро
конденсационной ХМ терморегулирующих вентилей быть не может - в ней процессами управляют соленоилы и датчики - регулируя работу вакуумных насосов... Инженерку всё-таки учить стоит если интересна работа, а если нужны деньги тогда Да - в манагеры...ибо инженер и деньги - это не совместимо.
Цитата(Boris Blade @ 10.11.2009, 20:45)

Если по простому, контроль температуры осуществляет термостат оказывая управляющее воздействие на исполнительное устройство, например компрессор
В своей практике использовал в основном
прессостаты воздействующие на вентиляторы если речь идёт о фреоновом контуре, и датчики температуры если применяется промхолодоноситель.
Буду рад узнать о
термостатах стоящих на трубе оказывающих воздействие на компрессор...интересно - как скоро компрессору поплохеет...или есть другая теория?