Уважаемые коллеги, подскажите какая SCADA система лучше подходит для контроллеров BECKHOFF?
Контроллеры BECKHOFF интегрируются в SCADA через ОРС сервер.
Но есть SCADA которые поддерживают драйвера BECKHOFF такие как Adroit, ControlMaestro / Wizcon Supervisor, FIS#Facility, VisAM HMI, WinErs, Zenon.
Кто нибудь использовал данные SCADA, какие можете порекомендовать?
И если же все таки интегрировать через ОРС сервер то какая SCADA лучше подойдет для этого дела?
Объект крупный бизнес центр, поэтому SCADA должна выполнять функии:
- Построение трендов
- Журнал аварий
- Ведение архивов трендов и аварий
- Все сообщения в SCADA должны быть на русском языке
Обратите внимание на SCADA
PcVue.
Наша компания успешно сделала много проектов на PcVue именно с оборудованием Beckhoff.
У PcVue есть поддержка TwinCAT protocol на уровне собственного драйвера.
подойдет и CITECT.ну и наверное любая которая работает с ОРС и которую ты знаешь.Даже Мастер скада.там все по русски.Короче что знаешь то и бери.
Конфигурить ОРС сервер это двойная работа. Удобно когда через дровину вытаскиваются тэги.
CITECT не так работает с ОРС сервером как GENESIS32это скада лучше заточена под ОРС.
Расматриваю вариант с Zenon.
неясно что вы собрались конфигурить.скада читает тэги которые написали в ОРС(в citect ничего не надо конфигурить).никакой двойной работы .
Попробуйте Indusoft Web Studio, больше 10 проектов с Beckhoff-ом на ней собрали, ей и TwinCat не нужен, работает и с BK,BC,BX,CX и на CX-ах под XP и CE!
Indusoft Web Studio разве существует рускоязычная версия?
В Citect точки ипортируются сразу, но тяжело присваивать аварии точек и тренды муторно долго)
Плюс нужно сконфигурить ОРС сервер Beckhoff, это тоже время.
"Уважаемые коллеги, подскажите какая SCADA система лучше подходит для контроллеров BECKHOFF?"
...любая, как и для любых других контроллеров...
"Контроллеры BECKHOFF интегрируются в SCADA через ОРС сервер."
...как и множество других...
...в общем вопрос ни о чем, BECKHOFF поддерживает множество протоколов, и какой OPC зависит от вашей конфигурации системы...
"Но есть SCADA которые поддерживают драйвера BECKHOFF"
...не драйвера, а свой протокол TwinCAT ADS, с этим сложнее, у iFIX есть что-то на эту тему, тока нафига вам TwinCAT ADS не понятно, через него целесообразно вязаться когда OPC сильно тормозит, когда в проекте больше 5k тэгов даже на OPC 3.0 уважаемый KEP-Server тормозит, вот тогда можно про TwinCAT ADS подумать...
intellis
13.11.2009, 20:23
В Trace Mode буквально недавно встроили драйвера для Beckhoff. Хотя и до этого можно было обмениваться с ними по Modbus или OPC Слышал от представителей Beckhoff в России, что это драйвера именно для обмена по протоколу ADS...
В CITECTе выпустили драйвер под BECKHOFF но вроде как он работает некоректно. Кто нибудь пробовал?
В какой SCADE легко работать с тэгами, потому что в CITECT когда переменных больше 1000 неудобно аварии прописывать. Хотя можно через Exsel сделать, но все равно не то.
reeshkov
19.11.2009, 17:07
1. Beckhoff поддерживает modbus - любая скада с модбасом подойдет.
2. Beckhoff ADS, можно пользоваться, если у вас установлен TwinCat, даже в такой стандартной для windows штуке как WSH => любая скада поддерживающая OLE Automation (ActiveX), например создайте текстовый файл с расширением vbs:
Код
' Пример чтения области памяти пользователя.
' Адрес %MB0
' Требуется чтоб на компьютере был установлен TwinCAT PLC
Dim TcClientSync
Dim ReadInt16
'
'create TcScript-Object
Set TcClientSync = CreateObject("TCSCRIPT.TcScriptSync")
Call TcClientSync.ConnectTo("192.168.1.11.1.1", 800)
'
if(TcClientSync.ReadAdsState() <> 5) then
WScript.echo("PLC is not running!" & vbCrLf & "Start PLC.")
Call TcClientSync.WriteAdsState(5)
end if
'
ReadInt16 = TcClientSync.ReadInt16(&H4020, 0)
WScript.echo "ReadInt16 = ", ReadInt16
Понятно что подойдет любая СКАДА. Вопрос только во времени потраченой на реализацию проекта.
Если сравнивать работу с ОРС серверами CITEC и GENESIS32, то наиболее удобно реализован механизм работы с тэгами в GENESIS32.