warta2004
  13.11.2009, 22:04
  
 
  Всем доброго время суток!Пожалуйста помогите.В проекте вычеслили суммарные потери давления на заужаемом участке 
Робщ=0,2560 м.в.ст
диаметр подающего трубопровода 80мм
участок с расходомером ВЭПС-ПБ2 50мм
диаметр обратного трубопровода 80мм 
будет-ли работать система отопления при Робщ=0,2560 м.в.ст,и еще есть ли значение максимально допустимых потерь и где или как можно найти
это значение.
Тепловая нагрузка 0,012 Гкал\ч
 
 
 
 
  Робщ=0,2560 м.в.ст, я понимаю это полная потеря давления на узле учета, если так, то эту потерю нормирует теплоснабжающая организация(у меня было два случая, не более 0,5 м.вод.ст. и не более 2 м.вод.ст), может есть часть расходомеров у которых ограничительный перепад давления. А на счет работы системы отопления, я думаю приоткроете балансировочный на обратке и все будет в порядке.
 
 
 
 
  Цитата(warta2004 @ 14.11.2009, 1:04) 

Всем доброго время суток!Пожалуйста помогите.В проекте вычеслили суммарные потери давления на заужаемом участке 
Робщ=0,2560 м.в.ст
диаметр подающего трубопровода 80мм
участок с расходомером ВЭПС-ПБ2 50мм
диаметр обратного трубопровода 80мм 
будет-ли работать система отопления при Робщ=0,2560 м.в.ст,и еще есть ли значение максимально допустимых потерь и где или как можно найти
это значение.
Тепловая нагрузка 0,012 Гкал\ч
Здравствуйте
1. У Вас нагрузка 
0,012 Гкал\ч совсем не соответствует ни Ду, ни предполагаемому расходу...
наверное ошибка? 
 
 2. Как правило, потери на 
измерительном участке указывается в ТУ(
gena25 тоже указал) . У нас обычно не более 1м
3. Потери маленькие(если ВЫ правильно посчитали), только Вы не показали схему ИТП, где стоят преобразователи, хотя наверное все будет работать 
 
  
 
 
  warta2004
  14.11.2009, 9:29
  
 
  дело в том что теплоснабжающая организация в ТУ дает данные только тепловую нагрузку 0,012Гкал\ч ,температурный график 75-58 и давлениеРпод=4,0кгс,Робр=3,0кгс, а по потери давления данных нет я в проекте поставил не более 1м.вод.ст но доказать эту цифру не могу её нет ни в справочниках и не знаю как расчитать.теплоснабжающая организация только по этому не утверждает проект. 
 
 
 
 
  Цитата(warta2004 @ 14.11.2009, 12:29) 

дело в том что теплоснабжающая организация в ТУ дает данные только тепловую нагрузку 0,012Гкал\ч ,температурный график 75-58 и давлениеРпод=4,0кгс,Робр=3,0кгс, а по потери давления данных нет я в проекте поставил не более 1м.вод.ст но доказать эту цифру не могу её нет ни в справочниках и не знаю как расчитать.теплоснабжающая организация только по этому не утверждает проект.
Уважаемый
Я не понял, указанный Вами  ВЭПС-ПБ2 50 подобран на указанную отопленческую нагрузку, или на общую... если на указанную, то он не пойдет, см. Правила учета"... п.5.2.4 "... измерение массы(объема) в диапазоне от 4 да 100% ".. посчитайте сами
Вы должны приложить к проекту расчет потерь измерительного участка "конфузор+ диффузор+ потери на счетчике+ прямые участки.." этого достаточно, раз их(цифр) нет в ТУ
 
 
 
 
  den.mgn
  14.11.2009, 12:24
  
 
  Цитата(warta2004 @ 14.11.2009, 11:29) 

дело в том что теплоснабжающая организация в ТУ дает данные только тепловую нагрузку 0,012Гкал\ч ,температурный график 75-58 и давлениеРпод=4,0кгс,Робр=3,0кгс, а по потери давления данных нет я в проекте поставил не более 1м.вод.ст но доказать эту цифру не могу её нет ни в справочниках и не знаю как расчитать.теплоснабжающая организация только по этому не утверждает проект.
Господин хороший (не знаю, кем вы работаете), для начала прочитайте «Правила учета тепловой энергии  и теплоносителя», рассчитайте максимальный расход по нагрузке, подберите расходомеры, тогда можно и о потерях давления поговорить … 
 
  
 
 
  warta2004
  14.11.2009, 15:09
  
 
  Господа вы меня не понимаете.Потери расчитоны правила изучены.Мне нужно знать предельные потери и где эта цифра берется.или как расчитать предел.Может быть есть в ГОСТах или методиках я немогу этого найти.
 
 
 
  den.mgn
  14.11.2009, 16:02
  
 
  Вам пытаются намекнуть, что ошиблись с выбором диаметров расходомеров … 
 
  
 
  warta2004
  14.11.2009, 21:01
  
 
  да не надо не каких намеков все уже установлено просто под то что установленно пытаюсь сделать проект.
 
 
 
 
  вот расчет потерь на расходомере.
 
 
 
  warta2004
  16.11.2009, 7:11
  
 
  Спасибо gena25 за таблицу,но эти потери у меня есть.Меня интересует откуда берется цифра предельных потерь всей системы если её нет в ТУ
 
 
 
  Любознательный
  16.11.2009, 7:30
  
 
  Предельные потери всей ситемы Вам указаны теплоснабжающей организацией в ТУ (... давлениеРпод=4,0кгс,Робр=3,0кгс,...). Разница этих цифр и есть предельные потери давления на здании.
 
 
 
  Хоттабыч
  17.11.2009, 22:19
  
 
  Не болше 10% от располагаемого напора. Откуда - не помню, сейчас посмотрю.
 
 
 
  melnikovpi
  12.11.2015, 11:31
  
 
  Цитата(gena25 @ 14.11.2009, 22:00) 

вот расчет потерь на расходомере.
А работает ли эта таблица для пара?
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.