Цитата(Ferdipendoz @ 2.10.2025, 4:02)

Недавно встретился объект, (нам досталась ПД для разработки РД), где видимо по требованию экспертизы были установлены задвижки на каждом опуске к каждому ПК. На мой взгляд, дичь какая-то, но трогать не стали
Единственная проблема с ПК,с которой приходилось сталкиваться, заключалась в том,что на простоявших много лет системах после использования ПК , паронитовые прокладки при повторном закрытии начинали течь. С другой стороны,с клапаном(задвижкой), отсекающим стояк с одним ПК,тоже может что-нибудь случиться,конкретика не важна. Помним и о том,что на секциях водозаполненных спринклерных систем допускается установка ПК без ограничения количества. И никакой дополнительной арматуры на опусках и кольцах.
Ну и можно,для сравнения,вспомнить, как эти вопросы трактовались в
СНиП 2.04.01-8510.5.Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:
на каждом вводе;
на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);
на кольцевой сети производственного водопровода холодной воды из расчета обеспечения двусторонней подачи воды к агрегатам, не допускающим перерыва в подаче воды;
у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более;
у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 этажа и более;
на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более;
на ответвлениях от магистральных линий водопровода;
на ответвлениях в каждую квартиру или номер гостиницы, на подводках к смывным бачкам, смывным кранам и водонагревательным колонкам, на ответвлениях
к групповым душам и умывальникам;
у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа и более;
на ответвлениях трубопровода к секционным узлам;
перед наружными поливочными кранами;
перед приборами, аппаратами и агрегатами специального назначения (производственными,лечебными, опытными и др.) в случае необходимости.
Примечания: 1.Запорную арматуру следует предусматривать у основания и на верхних концах закольцованных по вертикали стояков.
2 На кольцевых участках необходимо предусматривать арматуру, обеспечивающую пропуск воды в двух направлениях.
3 Запорную арматуру на водопроводных стояках, проходящих через встроенные магазины, столовые,рестораны и другие помещения, недоступные для
осмотра в ночное время, следует устанавливать в подвале, техническом подполье или техническом этаже, к которым имеется постоянный доступ.
4 При установке на ответвлении в квартиру запорной арматуры, в том числе при коллекторной системе, установку ее у смывных бачков допускается не предусматривать.
5 Запорную арматуру на вводе, при наличии ее у водомерного узла, допускается не предусматривать.
6 В жилых и общественных зданиях высотой 7 этажей и более с одним пожарным стояком в средней части стояка необходимо предусматривать ремонтную задвижку.
10.6.При расположении водопроводной арматуры диаметром 50 мм и более на высоте свыше 1,6 м от пола следует предусматривать стационарные площадки или мостики для ее обслуживания.
Примечание.При высоте расположения арматуры до 3 м и диаметре до 150 мм допускается использовать передвижные вышки, стремянки и приставные
лестницы с уклоном не более 60° при условии соблюдения правил техники безопасности.