Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Andrey Makarov
Здравствуйте коллеги!

Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина появления сообщения «Ведом устр Дисп должен быть част или ведущ»? Появилось недавно, до этого подобного не фиксировалось. Пробовали откидывать разъем J25, откл/вкл питание на контроллер. На кнопки не реагирует. Работает в паре с таким же чиллером и системой диспетчеризации. На соседнем чиллере все нормально.
svintus

Установить адрес pLan = 1

Через системное меню или кнопкой
Andrey Makarov
У нас на соседнем чиллере адрес 1. Если так сделать, система диспетчеризации поймет где какой чиллер?
svintus
Это совершенно разные параметры
Andrey Makarov
Не понимаю. Я хотел сказать, что на соседнем чиллере при нажатии скрытой кнопки рядом с доп дисплеем высвечивается число 1. На этом чиллере высвечивается число 2. Насколько я понял, это их адреса в сети. Или в BMS какие-то другие адреса используются?
svintus
BMS адрес устанавливается через меню программы
Andrey Makarov
Понял. Спасибо!