Цитата(ogorsv @ 21.4.2026, 20:13)

Нарисуйте хотя бы от руки и выложите здесь какие устройства и как между собой соединены
"Отдельный блок без названия" может быть чем угодно: удалённым вводом-выводом, ПЛК, нормирующим преобразователем и т.д. и у него могут быть свои проблемы (адрес не тот, программа слетела и т.д.).
Если проблема как раз с датчиками, которые подключены к нему, то ищите информацию по этому устройству.
В связи с чем пропали показания? Что-то где-то делалось?
Вот фото
Отдельный блок подключен к 4 термопарам, через rs485 с контроллером
Цитата(ogorsv @ 21.4.2026, 20:13)

Нарисуйте хотя бы от руки и выложите здесь какие устройства и как между собой соединены
"Отдельный блок без названия" может быть чем угодно: удалённым вводом-выводом, ПЛК, нормирующим преобразователем и т.д. и у него могут быть свои проблемы (адрес не тот, программа слетела и т.д.).
Если проблема как раз с датчиками, которые подключены к нему, то ищите информацию по этому устройству.
В связи с чем пропали показания? Что-то где-то делалось?
Вечером станок работал, а утром уже нет, нет показаний температур. Все термопары и цепи в порядке.