Добрый день друзья. Такой вопрос:

Имею объект электроснабжения в виде небольшого цеха с кучей автоматики, и ДЭС на 320кВТ в контейнерном исполнении для резервного питания. После подключения ДЭС к ВРУ потребителя и тестовых запусков выяснилось следующее. После появления питания от основной сети АВР дает сигнал останова на ДЭС и разрывает 3 полюсный рубильник. В это время генератор еще работает в режиме охлаждения, по прошествии 3 минут он начинает глохнуть, и в этот момент в сети предприятия появляются помехи, начинает моргать свет, иногда сбоит автоматика. Длится это 5-10 секунд до полной остановки двигателя.
На ВРУ потребителя глухозаземленная нейтраль, нулевой проводник идет непосредственно с Клеммы ДЭС на шину нейтрали. У ДЭС свой контур заземления, ноль к нему не подключен.
В связи с вышеперечисленным вопрос: как избавиться от этих помех? Если сделать повторное заземление нуля на стороне ДЭС, это может помочь?
straus
Это кто такое наворотил?
Неплохо бы полную схему, тогда можно будет обсуждать.
fox_lee
Приложил страницу из проекта ВРУ с вводными линиями. И схему от руки, как по факту подключена ДЭС. Подключали генератор своими силами команды эксплуатации, так как подрядчик поставил его еще 2 года назад, когда цех еще не был готов.
АлександрТО
Быть может неправильно "читаю" ваш чертёж.

У ВРУ РЕ вижу.
Но подключение к "земляному" контуру/линии отсутствует?
В ДЭС вы данное подключение показали.
fox_lee
Цитата(АлександрТО @ 17.6.2026, 13:14) *
Быть может неправильно "читаю" ваш чертёж.

У ВРУ РЕ вижу.
Но подключение к "земляному" контуру/линии отсутствует?
В ДЭС вы данное подключение показали.


На чертеже действительно забыл указать его. Но оно есть, кабель заземления к шине подходит.
АлександрТО
Спасибо.
А то периодически тоже подобные эскизы приходится делать.
А всех правил не знаю.
Ещё раз спасибо за уточнение.
straus
1. Полностью отключенная ДЭС влиять не может по законам физики. Значит отключается не полностью.

2. Можно найти 4 шт токоизмерительных клещей на нужный ток, и посмотреть, чего там в проводах к ДЭС в момент проблем. Идеально было бы снять это всё анализатором напряжений и токов, но такие приборы есть не у всех. Анализатор сразу покажет линейные и фазные напряжения, токи в фазах и в нуле, и фазовый сдвиг напряжение/ток (в какую сторону перетоки).

3. Надо внимательно посмотреть документацию на ДЭС. Изначально она предназначена для TN-S видимо, и при включении в TN-C-S могут быть определённые требования производителя. Не исключено, что это должно быть введено в конфигурацию контроллера ДЭС.

4. Отдельное заземление PE на ДЭС при общей схеме TN-C-S - даже не знаю, не делается так. Либо соединяется на ДЭС, либо тянется пятым проводом - смотреть в документации.

5. Иногда АВР ДЭС требуется ставить четырёхпроводный с коммутацией нуля. В случае обычного трёхпроводного нужно очень внимательно отнестись к документации на ДЭС (см п.3).

6. На момент помех неплохо бы посмотреть, что творится с напряжением в сторону потребителей.

7. На рисунке от ДЭС приходит на 2QF, на чертеже на 2QS (до трансформаторов тока).

Современные ДЭС шибко умные, и пытаются мониторить всё, что можно, в том числе и напряжение между N и PE. И даже выдавать какие-то воздействия. Более того, многие ДЭС имеют режим параллельной работы на существующую сеть, его надо или правильно настроить или отключить.


И да, ни на чертеже ни на рисунке не показаны дополнительные цепи в сторону ДЭС - подпитка автоматики, зарядный ток для аккумуляторов, сигнальные линии для работы автоматики. Там везде тоже могут быть приколы с N и PE.