Добрый день!
Прошу помощи в разборе ситуации по периодичности проведения обязательных электроизмерений и испытаний (работ электролаборатории) в блочно-модульной котельной (БМК) как ОПО III класса. Какова периодичность проведения работ ЭТЛ в БМК (измерение сопротивления изоляции, проверка заземления, петли «фаза-ноль», проверка УЗО и т.д.)? Нужно ли проводить их ежегодно, или периодичность определяется иными сроками? Какими нормативными документами закреплена периодичность?
До выхода новых 811 правил периодичность была 1 раз в год.
Согласно ПУЭ, БМК является в части опасности поражения электрическим током особоопасным помещением.
Для таких помещений периодичность как раз и составляла 1 раз/год.
По сравнению с предшествующими, 811 намного сократили, убрали данные сроки.
ОПО/ неОПО - от этого не зависит.
Цитата(Гризли @ 18.6.2026, 8:48)

До выхода новых 811 правил периодичность была 1 раз в год.
Согласно ПУЭ, БМК является в части опасности поражения электрическим током особоопасным помещением.
Для таких помещений периодичность как раз и составляла 1 раз/год.
По сравнению с предшествующими, 811 намного сократили, убрали данные сроки.
ОПО/ неОПО - от этого не зависит.
Т.е. на данный момент действующей нормативной документации, подтверждающей периодичность ЭТЛ 1 раз/год в особоопасных помещениях отсутствует?
Утверждать не могу.
Но и найти конкретные сроки - тоже.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утверждённые приказом Минэнерго России №811 от 12.08.2022.
Согласно ПТЭЭП, конкретные сроки испытаний и измерений определяет технический руководитель потребителя на основе приложения 3 к правилам, с учётом рекомендаций заводов-изготовителей оборудования, состояния электроустановок и местных условий.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,