Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разводка магистральной трубы отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Дарья (новичок)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как проложить по контуру здания магистральную трубу отопления (предположительно сталь +- 89 диаметра), если здание без подвала. Больше всего волнуют проходы через тамбур, если проложить трубу допустим под порогом, то по СП нужен постоянный доступ для обслуживания, а если над дверным проемом то в случае аварии будет не хорошо получить кипятком. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать
AI 155
Обзор от Дипсик
Цитата
В подпольных каналах первого этажа (наиболее распространенный вариант)
Это классическое решение для зданий без подвала. Вы обустраиваете каналы прямо в полу первого этажа.

GreyBrain
Цитата(Дарья (новичок) @ 24.6.2026, 11:55) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как проложить по контуру здания магистральную трубу отопления (предположительно сталь +- 89 диаметра), если здание без подвала. Больше всего волнуют проходы через тамбур, если проложить трубу допустим под порогом, то по СП нужен постоянный доступ для обслуживания, а если над дверным проемом то в случае аварии будет не хорошо получить кипятком. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать

В целом, как и написали вам ниже. Доступ нужен для арматуры и резьбовых соединений, ну и неплохо что бы канал имел уклон в сторону приемника дренажной воды
Смит
Цитата(GreyBrain @ 24.6.2026, 13:07) *
как и написали вам ниже.

По-русски пишут сверху вниз. wink.gif
Дарья (новичок)
Цитата(AI 155 @ 24.6.2026, 11:44) *
Обзор от Дипсик

Спасибо большое

Цитата(GreyBrain @ 24.6.2026, 13:07) *
В целом, как и написали вам ниже. Доступ нужен для арматуры и резьбовых соединений, ну и неплохо что бы канал имел уклон в сторону приемника дренажной воды

Спасибо!
Siradjeddin
Доброго дня. Вообще, тамбур лучше обойти П-образно, а перед дверями в тамбур, в коридоре (вестибюле), сделать уже подпольные каналы.
инж323
Запросите канал по коридору вдоль здания и в него магистраль обратную. Канал с сьемными плитами, что бы не городить полупроходной и уже в подготовке пола комнат с стенам периметра без резьб, арматуры и желательно без сварных стыков. в канале вся арматура запорная и спускная и хорошо б труба дренажа( по полу канала как бы моветон уже сливать, да и парить и тухнуть будет там в пазухах, поскольку пол канала идеально сделать можно лишь в мечтах или с большим уклоном). А в тамбуры не заходите ни в коем случае, с ними еще с 70-80 набаловались и ничего хорошего не достигли.
maxim797
Цитата(Дарья (новичок) @ 24.6.2026, 10:55) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как проложить по контуру здания магистральную трубу отопления (предположительно сталь +- 89 диаметра), если здание без подвала. Больше всего волнуют проходы через тамбур, если проложить трубу допустим под порогом, то по СП нужен постоянный доступ для обслуживания, а если над дверным проемом то в случае аварии будет не хорошо получить кипятком. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать


Можно в канале (если есть возможность) или П образно + автоматический воздухоотводчик.
svoroponov
Вообще то чтобы давать советы надо хотя бы иметь план на здание и описание его и подводок теплосети к нему .
Подвала нет , а есть ли чердак ? Просто если чердак то можно проложить трубу по периметру здания (обратную ) в канале а подачу пустить по чердаку. Использовать схему как с попутным движением воды так и тупиковую .Подъём на чердак в районе одной из лестничных клеток, сразу от теплоузла . Такие проекты обыденностью были в своё время в тех местах где в зданиях отсутствовали подвалы .

Проход под тамбуром пускай вас не напрягает. Есть разные решения . Проведёте через гильзу или футляр . Теплоузел на первом этаже одной из лестничных клеток ( под лестницей отгородка) или всё таки выполнить удалением грунта или камня заглубление для размещения его тоже в районе одного из подъездов .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.