Нажмите для просмотра прикрепленного файлаИнспектор теплосети потребовал разобрать все элеваторы для предъявления сопла.

Смущает требование повторить сие действие через 2 года.

Какими документами регламентируется обслуживание элеватора отопления.

Почитал документы № 115 № 111 внятного объяснения не нашел.

По обходному листу с коэффициентом подмеса хорошо видно как работает элеватор отопления.
Смит
Цитата(glavmex @ 26.6.2026, 9:49) *
Инспектор теплосети потребовал разобрать все элеваторы для предъявления сопла.

Смущает требование повторить сие действие через 2 года.

Странно, что через два... unsure.gif

Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (приказ Минэнерго №511):
"404. В период подготовки к отопительному периоду в тепловых пунктах должны быть выполнены следующие работы:
<...> в том числе по замене сопл элеваторов, ограничительных диафрагм (шайб)..."
svoroponov
Вообще то у нас фланцы со стороны вставки сопла в элеватор после проверки его инспектором , пломбировались. Если не было нареканий на работу системы по отопительному сезону , то при опрессовке инспектор просто проверял наличие и целостность пломбы. Разбирать элеватор допускалось только по требованию инспектора , если возникали какие то проблемы по отбору тепла в здание, но при мне такого не было
После изменения условий разграничения ответственности: до входных задвижек ( запорной арматуры ) в ИТП - теплосети , далее собственник и установке теплосчётчиков в дома , проверка ушла в прошлое .

Если у вас есть подобное требование раз в два года то нет ничего проще. Всего размонтировать три фланцевых соединения , вытащить и предъявить сопло а потом всё это собрать, поменяв прокладки на фланцевых соединениях и установить как было .