Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматизация насосов в СО
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
hellfuse
Доброго времени суток, в системе отопления есть два циркуляционных насоса, и дело в том, что их надо автоматизировать. В связи с этим прошу помощи, чтобы разобраться в этом вопросе. Два насоса должны работать по переменно по 12 часов, но и должна быть так, если одни насос не может запуститься по причине поломки или замыкания фаз и прочего, другой насос должен запускаться, т.е. насос №1 отработал 12 часов, автоматика дает команду на запуск насоса №2, но он по техническим причинам не может этого сделать, соответственно насос №1 должен продолжать работу. Как это реализовать? Сколько нужно ЧРП, один или два? Нужно ли при этом ПЛК или УПП? Просьба не советовать схему с двумя магнитными контакторами и реле времени.
AI 155
Понадобится плк или программируемое реле, возможно входящим в состав ПЧ. Также нужно определиться, какие будут аварийные сигналы. Можно обойтись одним ПЧ.
Kotlovoy
САУ-У
https://owen.ru/product/sau_u
СУНА
https://owen.ru/product/suna_121
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.