Полная версия этой страницы:
Спринклер в мусорокамере
Добрый день. Есть спринклер в мусорокамере, установлен на хоз-питьевом водопроводе. Открывается спринклер от температуры при возгорании в мусорокамере. А как прекратить подачу воды после того, как потушен очаг возгорания без присутствия человека? Вентиль пока установлен ручной. Ведь не до бесконечности же будет тушить?
А как вы собираетесь определять что возгорание прекратилось? Помоему это можно сделать только визуально т.е. дежурный должен проверить по сигналу от установки пожаротушения, что там вообще случилось, и соответственно он же может перекрыть ваш уже установленный ручной кран.
Пахомов В П
19.11.2009, 6:54
Вот:
http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=2994специальное оборудование для обнаружения пожара в мусоропроводе и автоматического прекращения подачи воды после тушения
Мы применили установку ООО "Прана" для тушения пожара в стволе, а не предлагаемую КПУ УПТ, в комплекте КПУ нет шибера с системой отсечения, что есть в "Пране", Это ЯВИЛОСЬ приоритетом перед КПУ. А вот что делать со спринклером в мусорокамере?
Водяной
20.11.2009, 18:05
дымовой датчик в мусорокамере должен сообщить о пожаре, а быстрое тушение должен произвести спринклер....т.к. сообщение от датчика идёт к диспетчеру или на пост с постоянным пребыванием людей, то о пожаре узнают ...после тушения спринклер перекрывается вентилями и меняется...
Miss Yana
16.12.2009, 18:37
Цитата(Водяной @ 20.11.2009, 18:05)

дымовой датчик в мусорокамере должен сообщить о пожаре, а быстрое тушение должен произвести спринклер....т.к. сообщение от датчика идёт к диспетчеру или на пост с постоянным пребыванием людей, то о пожаре узнают ...после тушения спринклер перекрывается вентилями и меняется...
Еще хочу добавить, что так же в мусорокамере надо предусмотреть дренажный приямок или трап в зависимости от расположения мусорокамеры для сбора вотд после срабатывания спринклера)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.