Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: осевой вентилятор с клиноременкой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
goxan
Люди добрые, необходимо сделать вентиляцию из лаборатории с вредностями типа соляной кислоты. изучив вопрос и посоветовавшись с подобной лабораторией предложен осевой вентилятор. В процессе подбора выяснилось, что можно сделать осевик с выносным двигателем и клиноременной передачей, исполнение 6 тут- http://www.in-group.name/sprav/img/book_04_part_02-144.gif Вопрос стоит ли? и попутно второй вопрос: из чего лучше рабочее колесо, нержа или стеклопластик? какие плюсы минусы у каждого из материалов?
Mukolka
Лучше взять вентилятор для агресивных сред, к тому же радиальный. Как вы собираетесь уплотнять место прохода ремней через стенки воздуховода? Там же будут большие потери и выброс вредностей. Лучше возьмите кислотостойкий вентилятор Rosenberg http://www.rosenberg-gmbh.com.ua/index.php?n=2&c1=1
Применение:
для агрессивных сред, химическое производство, лабории.
И кстати нержавейка в стереде выпаров соляной кислоты быстрее испортится нежели оцинкованая сталь. Нержавейку категорически нельзя использовать. Лучше уже синтетические материалы, при устовии контроля стойкости к агресывным средам.