PBlinkov
23.11.2009, 15:26
Заказчику потребовалось отнести воздухозаборную шахту на 25-30м от здания.
По первоначальным прикидкам получается, что нужен воздуховод 1500х1500.
Подскажите, как всё это организовать?
Видимые проблемы:
1. сама конструкция горизонтального хода (как сделать так, чтобы не продавился воздуховод)
2. предотвращение попадания воды
3. нужна ли возможность доступа?
и т.д. и т.п.
Заранее благодарен за любую информацию.
Если кто видит еще какие нибудь проблемы - просьба озвучить.
Зольников Михаил
23.11.2009, 15:33
Я думаю, что еще надо его утеплить.
И чтобы обязательно была возможность доступа внутрь.
vovan08
23.11.2009, 15:37
поделитесь мыслью, зачем утеплять?
PBlinkov
23.11.2009, 15:44
Утеплять, считаю, не надо!
А вот проблема "из чего сделать" и как в землю заложить, чтобы не утонул, не всплыл и т.д.???
Добрый денЬ.
Посмотрите информацию у производителя "REHAU" на международном сайте, толЬко у них максималЬный диаметр 1250.
vovan08
23.11.2009, 15:55
канал таких размеров окажется ниже глубины промерзания, получим конденсат, нельзя ли его надземным сделать?
есть трубы korsis, изготавливает полипластик, пишут что и до 2м диаметром смогут сделать
здесь можно посмотреть
Был похожий канал. Сделали из тех же конструкций, что и непроходные каналы теплотрассы с хорошей гидроизоляцией. Ничего не утепляли. Из проблем - очень внимательно согласуйте с внутриплощадочными сетями.
Цитата(EJIEHA @ 23.11.2009, 15:00)

Был похожий канал. Сделали из тех же конструкций, что и непроходные каналы теплотрассы с хорошей гидроизоляцией. Ничего не утепляли. Из проблем - очень внимательно согласуйте с внутриплощадочными сетями.
Упс, опередили! Кстати, а какова причина выноса воздухозабора так далеко? Знавал я "умников", которые таким образом пытались тепло грунта ниже глубины промерзания использовать. Наивные... Аркадий
Цитата(ArFey @ 23.11.2009, 16:25)

Кстати, а какова причина выноса воздухозабора так далеко? Знавал я "умников", которые таким образом пытались тепло грунта ниже глубины промерзания использовать. Наивные... Аркадий
У нас было расстояние от дома 15 м. Ближе никак не получалось. Это был воздухозабор для подземной встроенной автостоянки. Рядом с домом - проезжая часть, так что тянули до ближайшего газона. И никаких глупостей с использованием "глубинного тепла земли"
PBlinkov
23.11.2009, 16:43
Идея такого канала- отнести от здания (церковь) т.к. здание ГИОП-овское.
Про жб лотки думали уже - на сегодняшний день видится самым оптимальным. Остается вопрос: как сделать их герметичными и исключить постоянное подсасывание песка, воды и т.д.. Вот и явилась идея заложить в них воздуховод.
Делали дальний воздухозабор. Тоннель в строительных конструкциях. Воздухозаборная шахта в зеленой зоне. Воздухоприемные проемы закрыты НЖР. Доступ в тоннель для чистки и ремонта делали из венткамеры. Утепление не делали. Никаких проблем не вижу, разве что может стоит сделать приямок для сбора случайных вод?
Заказчику потребовалось отнести воздухозаборную шахту на 25-30м от здания.
По первоначальным прикидкам получается, что нужен воздуховод 1500х1500.
Подскажите, как всё это организовать?
Видимые проблемы:
1. сама конструкция горизонтального хода (как сделать так, чтобы не продавился воздуховод)
2. предотвращение попадания воды
3. нужна ли возможность доступа?
и т.д. и т.п.
Заранее благодарен за любую информацию.
Если кто видит еще какие нибудь проблемы - просьба озвучить.
Цитата(Богдан @ 23.11.2009, 15:53)

Делали дальний воздухозабор. Тоннель в строительных конструкциях. Воздухозаборная шахта в зеленой зоне. Воздухоприемные проемы закрыты НЖР. Доступ в тоннель для чистки и ремонта делали из венткамеры. Утепление не делали. Никаких проблем не вижу, разве что может стоит сделать приямок для сбора случайных вод?
exelente
23.11.2009, 21:45
Цитата(Богдан @ 23.11.2009, 16:53)

Если кто видит еще какие нибудь проблемы - просьба озвучить.
В порядке мозгового штурма видится риск замерзания сетей ХВС и возможные просадки грунтов
Не судите строго
kentavr.1958
29.7.2014, 21:46
Тоннель для забора приточного воздуха объемом 100 000 кубометров.длина 20 метров,сечение 2,5х3,0м.глубина 1,0м,на 0,3м ниже глубины промерзания.Материал бетон.Уклон для стока конденсата и воды от системы орошения, от здания.Удалось сбить температуру наружного приточного воздуха с + 40 градусов до +30. После обустройства системой орошения получили +25 градусов. Скорость воздуха в тоннеле не менее 5 м/с (точно не замеряли). Все чем можем поделиться на настоящий момент. Продвигаемся методом проб.Методикой расчета подобных сооружений ,к сожалению, не располагаем. Будем рады любой информации по этой проблеме. Результаты таить не будем.
Зольников Михаил
20.10.2014, 8:32
Есть у кого-нибудь чертежи раздела АС таких каналов?
Если - да, то выложите сюда, пожалуйста.
работал на заводе. лично лазал по таким воздухозаборным коридорам.
абсолютно ничего необычного. тонель и тонель. все бетон. пол с уклоном в дренаж.
скорость 5 м/с для такого конечно лишковата из соображений потерь. Хотя возможно если посчитать целесообразность увеличения сечения, то вполне может оказаться, что проще поставить вентилятор помощнее.
а ещё эти каналы обладают аккумулирующей способностью. т.е. летом прогреваются, зимой охлаждаются. но как это расчитать, что то в голову не приходит.
по большому счету все уприается в КЖ, что бы крыша канала не провалилась под внешней нагрузкой... от ОВ только сечение и все.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,