DOG
Добрового всем дня! Долгое время проектирую противодымную защиту и даже не задумывался.... о таком вопросе а можно ли подпор воздуха в лифтовую шахту делать не сверху, а снизу?....нужда заставляет оборудование разместить в подвале....
инж323
А кабина лифта где у вас стоит во время пожара?
DOG
Рассмотрим лифт как для перевозки пож.подразделений и как обычный....т.е. опускается на 1 этаж...
инж323
КМС кабины лифта в шахте?
Как то были проблемы в реконструируемом здании с высотой и теснотой- так разделили на два подпора, и второй(работают вместе с первым, все запараллелено) сделали на середине здания.Но не на первом.
DOG
Насколько я понимаю противодымная защита проектируется для безопасной эвакуации, а подпор в частности для того чтобы люди, которые находятся в лифте во время пожара - не задохнулись- препятствие для проникновения дыма...
DOG
Кабина лифта не идет на последний этаж и в подвал...
инж323
Так и не оставляйте кабину на тракте движения воздуха, точней тракт не делайте,где кабина затычкой стоит.
EJIEHA
Мне доводилось и так и так проектировать подачу. Специальных требований нет.
Litvinov
Цитата(инж323 @ 26.11.2009, 10:30) *
КМС кабины лифта в шахте?
...

Числовые значения ξl (КМС кабины лифта в шахте) должны приниматься согласно технической документации на лифтовые установки здания.
Для приближенных вычислений может быть использовано соотношение вида:

ξl=4.3+(Flc/Fls)

где Flc, Fls - площадь поперечного сечения соответственно кабины лифта и
лифтовой шахты, м2.