Shtin
Добрый день, Господа!
При работе с заказчиком возник следующий вопрос:
Пожарники заказчику выдали предписание из ППБ 01-03 пункт 205 "технологические проемы в стенах и перекрытиях следует защищать огнепреграждающими устройствами".
Тип производства: производство ДСП
система аспирации от технологического оборудования участка сортировки стружки с выбросом очищенного воздуха в атмосферу.
Вентилятор работает под разрежением.
проблема в том, что нужно дать ответ предписанию ссылаясь на норматив, где точно прописано в каких случаях нужно ставить КПВС в системах аспирации. Что меня ставит просто в тупик......
Просто если бы очищенный воздух возвращался обратно в помещение, то можно было бы этот КПВС поставить на чистый воздух, но проблема в том что в нашем случае в системе перемещается загрязенный воздух и это просто все приведет к забиванию этого клапана и повышению сопротивления...
Господа подскажите, что можно ответить пожарникам на их предписание и какой норматив использовать?
заранее спасибо.
zaharov63
Что-то тут не неправильно. Обычно воздуховоды аспирации на деревообработке выводят наружу непосредственно через наружные стены или кровлю. Если не будет транзитов, не будет и такой проблемы.
toxan
Цитата(Shtin @ 27.11.2009, 11:06) *
Вентилятор работает под разрежением.
проблема в том, что нужно дать ответ предписанию ссылаясь на норматив, где точно прописано в каких случаях нужно ставить КПВС в системах аспирации. Что меня ставит просто в тупик......

Клапан ставиться между помещениями разной категорийности, в вашем случае предписание верное.
Цитата(Shtin @ 27.11.2009, 11:06) *
Просто если бы очищенный воздух возвращался обратно в помещение, то можно было бы этот КПВС поставить на чистый воздух, но проблема в том что в нашем случае в системе перемещается загрязенный воздух и это просто все приведет к забиванию этого клапана и повышению сопротивления...
Господа подскажите, что можно ответить пожарникам на их предписание и какой норматив использовать?
заранее спасибо.

а чему там забиваться??? да и проблема эта службы эксплуатации..
zaharov63
Например, в паспорте на пртивопожарную заслонку MANDIK указано:
противопожарные заслонки непредназначены для воздушной массы с механическими, пылевыми, волокнистыми и клейкими примесями.
И как то неуважительно к службе эксплуатации.
zaharov63
Ипользую эту тему для такого вопроса:
при вводе в эксплуатацию требуют акт проверкки функций (ревизии) противопожарного клапана. Есть ли типовая форма или можно в произвольной, что в нем обязательно отражается?
Тоже касается при периодической проверке ПК в процессе эксплуатации.
NAS_26
Установка клапана на систему вентиляции пусть она даже и система аспирации обяхательно если на то требует СНиП!А с чего засорятся противопожарному клапану, котороый должен быть в состоянии "открыто"!Чему там засорятся?может я чего то не понимаю?
kaplyaigor
обычно клапан ставят на приток,подразумевая в случае пожара,закрытие доступа приточного воздуха.В вашем случае ,я понял,что пожарники обязуют поставить клапан на вытяжку,что,в принципе имеет под собой не бессмысленные доводы - в случае пропадания питания вытяжного вентилятора,система без клапана превратится в систему естественной вентиляции,в этом случае будет возможно проникновение наружнего воздуха в помещение во время пожара.Может быть в этом случае применить обычный клапан,позволяющий воздуху выходить из помещения,а при отключенной вытяжке,закрывающий доступ наружнего воздуха.Буду благодарен,если вы выскажете свое мнение на мои советы.
EJIEHA
Предлагаю почитать СП7 13.130.2009 п.6.54 (в). И прочистки поставить до и после клапана.
Shtin
Цитата(kaplyaigor @ 10.1.2010, 13:16) *
Может быть в этом случае применить обычный клапан,позволяющий воздуху выходить из помещения,а при отключенной вытяжке,закрывающий доступ наружнего воздуха.Буду благодарен,если вы выскажете свое мнение на мои советы.


Большое спасибо, Господа, за Ваши ответы.