dronovigor
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,чем грозит неправильное подключение пластинчатого теплообменника,т.е. в паспорте указаны входы и выходы греющей и нагреваемой стороны,при монтаже вход сетевой воды был перепутан с входом водопроводной,ну и выходы перепутаны соответственно,вся система работает,но отразится ли ошибка на эффективности теплообмена и на чем-нибудь ещё?
sterroid
Если теплообменник был рассчитан и взят с небольшим запасом, то никаких проблем не возникнет.
Если же мощность Т/О была занижена или посчитана 1:1(и Т/О был перевернут), то вы получите уменьшение мощности из расчета исключения двух пластин, т.е. количества ходов между пластинами(на входе и выходе) на примарном контуре, и соответственно увеличение количества ходов, на секундарной стороне Т/О.
dronovigor
в кожухотрубных теплообменниках в трубном пространстве течёт водопроводная вода,а в межтрубном сетевая,в том числе и потому,что трубное пространство доступнее для обслуживания,имеется ли что-нибудь аналогичное для пространств пластинчатого теплообменника

в кожухотрубных теплообменниках в трубном пространстве течёт водопроводная вода,а в межтрубном сетевая,в том числе и потому,что трубное пространство доступнее для обслуживания,имеется ли что-нибудь аналогичное для пространств пластинчатого теплообменника
jota
Про уменьшение ходов sterroid уже ответил....ещё, при правильном подключении, ХВ идёт по наружным ходам ТО, поэтому температура поверхности ниже и меньше теплопотери......
frinetik
Если в теплообменники сохраняется при таком подключении противоток, то работать будет.