Помогите разобраться, пожалуйта

Согласно заданию, необхоимо рассчитать калориферную установку для нагревания приточного воздуха при расходе в 120 000 м3/ч и температуре наружного воздуха -35 до температуры +27. Температура теплоносителя (воды) 140/70.
По расчету получается (считаю по Минину, Богословскому), что установка должна состоять из калориферов КСК3-12-02ХЛ3Б 2х2, подключенных параллельно по воздуху и последовательно по воде. В документации на калорифер указано, что для типоразмера КСК3-12-02ХЛ3Б рабочий интервал по воздуху находится в пределах от 2000 до 31500 м3/ч, т.е. 2х калориферов по ходу воздуха будет мало? (или получившаяся при расходе воздуха в 120 000 м3/ч скорость движения воздуха vp = 7.8 кг/м2хс слишком велика?) Если делать установку 3х2 или даже 4х2, то скорость движения воздуха упадет до приблизительно 3,8 кг/м2хс, но появится большой запас по площади поверхности нагрева, что в литературе не рекомендуется. Как быть в такой ситуации?
Заранее спасибо