DVI
Подскажите пожалуйста гидравлическое сопротивление или эквивалентную длину местных сопротивлений при kэ=0.5 грязевиков абонентских dу 65 и dу 125 по серии 4.903-10
Иван Вредный
Я беру так
Сопротивление незагрязнённого грязевика абонентского 0,1м (любого Ду)
Сопротивление загрязнённого грязевика абонентского 0,5м (любого Ду)

Эту информацию мне предоставил специалист Danfoss-а
Bers
КМС (коэффициент местного сопротивления) для грязевиков согласно справочным данным = 10.
Зная КМС и расход теплоносителя через грязевик, можно определить потери напора в грязевике.