Уважаемые господа, помогите, пожалуйста решить вопрос: "Каково будет давление внутри трубы в месте подключения к скважинному насосу, если насос способен создавать давление 140 м.в.ст., глубина погружения насоса 73 м от поверхности земли, водяной столб над ним- 8м.
Достаточно ли будет трубы ПНД на 10 атм?
Цитата(titova @ 8.12.2009, 9:56)

Достаточно ли будет трубы ПНД на 10 атм?
В каком месте соединение?
Если сразу от насоса - нет.
Да, сразу после насоса. Пытаюсь понять физику процесса.
На трубу снаружи будет действовать давления равное 0,8атм.
Насос может развивать давление при минимальном расходе 14 атм.
какое давленеи будет внутри трубы и от чего оно будет зависеть?
Цитата(titova @ 8.12.2009, 11:09)

Да, сразу после насоса. Пытаюсь понять физику процесса.
14 и 10 кгс - какая еще физика процесса?
В литературе читаю:"Максимальное давление, на которое должна быть рассчитана водоподъемная труба, зависит от глубины ее погружения и приблизительно составляет: 6 баров - при глубине до 50 м, 10 баров - до 90 м, 16 баров - до 150 м и 25 баров - до 230 м". т.е. учитывают тольтко глубину погружения, а не мощность насоса?
Если бы насос работал на закрытую задвижку, то могу предположить, что давление в замкнутом резервуаре будет 14 кгс, но наша система открытая...
Цитата(titova @ 8.12.2009, 11:45)

В литературе читаю:
так попробуйте и вникнуть в то что читаете

К гидравлике - вы с какого боку?
Вникнула. По Вашему получается, что глубина погружения на давление внутри трубы роли не играет,а как же быть с давление столба жидкости снаружи трубы. Мне кажется, что с одной стороны на трубу будет действовать давление Р1=рхgхh, а с другой, то, которое создает насос?
я, наверное, непонятно объясняю, мой вопрос в следующем: какое давление необходимо учитывать при выборе напорной трубы для скважинного насоса?
Глубина погружения насоса - 73 м, но над ним водяной столб всего 8м, насос мощный, последнему потребителю требуется не меннее 2,5 -3 бар.
Сергей Гутман
8.12.2009, 13:17
Девушка, рассчитывайте на критический случай: насос работает на минимальную подачу, уровень воды в скважине упал до минимума, ваше давление 140 м.в.ст., что такое динамический уровень и кальматация почитайте.
Динамический уровень этой скважины 69 м, я и учитывала столб жидкости при этом, худшем случае (8м), а понятие кальматация мне не знакомо, почитаю...
Цитата(titova @ 8.12.2009, 12:14)

Вникнула.
Глубина погружения насоса - 73 м, но над ним водяной столб всего 8м, насос мощный, последнему потребителю требуется не меннее 2,5 -3 бар.
И во что вы вникнули?
Исходя даже только из этих цифирь - всё, труба на 10 кгс не подходит.
А что будет в случае, если насос погружен на глубину 140 м и давление создает такое же - 14атм., силы на 1м2 стенки трубы разве не будут компенсироваться?
Сергей Гутман
8.12.2009, 13:49
Нет, в этом случае расчетное давление тоже 140 м, ибо высота столба воды над насосом складывается с его развиваемым давлением.
Что происходит на верху - мне понятно, водяной столб своего рода подпор для скважиного насоса, я учитываю его при подборе оборудования. Но что будет в одной единственной точке, на стенке трубы на глубине 14м при включении насса, мне, честно сказать, до сих пор не понятно. Как быть с законом Паскаля, ведь водяной столб будет действовать на наружную сненку, с другой сторны будет водяной поток из насоса....
Если бы эти процессы происходили на поверхности и труба лежала горизонтально у меня вопроса бы не возникло.
Сергей Гутман
8.12.2009, 14:07
Всё просто, давление водяного столба действует как снаружи, так и изнутри трубы, учитывайте только давление насоса.
Спасибо! Я все поняла, водяной столб -это тоже самое атмосферное давление, почему я решила их разделить - не знаю. Атмосферное давление действует везде, сверху на воду в скважине и при открытии водопроводного крана у потребителя. Все, действительно, просто!
Spok_only
8.12.2009, 14:22
Цитата(titova @ 8.12.2009, 11:56)

... глубина погружения насоса 73 м от поверхности земли, водяной столб над ним- 8м.
Достаточно ли будет трубы ПНД на 10 атм?
А вот я применять полиэтилен в качестве водоподъемных труб, с такой конфигурацией скважины, не стал бы даже с Ру=2,5МПа.
Объясните, пожалуйста, Вашу точку зрения. Вы думаете, в любом случае обжимной фитинг конструкция не надежная?
Насосник
8.12.2009, 14:33
Спасибо за Ваше участие! Мне очень нравится все понимать!
Мне не стыдно не знать, стыдно не хотеть узнать!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.