alsem
Цитата(Alex_ @ 7.12.2009, 23:36) *
Никогда ни в коем случае не лейте антифриз в настенные котлы !!!

Зачем так строго?
alsem
Цитата(Alex_ @ 8.12.2009, 13:54) *
Образуется накипь на слишком теплонапряженных поверхностях основного теплообменника. Чугунные котлы этой беды практически лишены.

Так было, но так не есть.
Требуется проверить записи в паспорте, или в рабочих листах условий эксплуатации котла.
Нынче есть настенные газовые котлы, для которых производителем предусмотрена возможность работы с антифризом.
alsem
Цитата(Alex_ @ 8.12.2009, 22:14) *
Собственно, здесь важен единственный параметр - плотность теплового потока через внутреннюю поверхность теплообменника котла.

Зачем о В? Ну его...
Возьмём производителя котла С. В линейке его котлов находим А и С.
А - прямой запрет. Ну вот потому что - не положено.
С - разрешение. Потому что - это оборудование рассчитано на определённые условия эксплуатации (антифриз).
Почему-же нельзя разработать котёл С? Зачем всё время прибегать к "маркетинговым соображениям"?

Цитата(Alex_ @ 8.12.2009, 22:14) *
Есть. Это у которых теплообменник, как у жаротрубного котла, или чугунный.

У настенных?
Ну что-ж, чугун так чугун. Но написано было о котлах с медным теплообменником.
Alex_
Давайте для ясности о конкретных марках.
Цитата(alsem @ 9.12.2009, 0:09) *
Почему-же нельзя разработать котёл С? Зачем всё время прибегать к "маркетинговым соображениям"?

Все уже разработано до нас. Пример: http://www.frisquet.com/hydromotrix-tradit...r_02_04_02.html Если есть свой пример, выкладывайте!
Цитата
У настенных? Ну что-ж, чугун так чугун.
Пожалуйста. http://www.potterton.co.uk/docs/Potterton_...ma_HE_Range.pdf
alsem
Цитата(Alex_ @ 9.12.2009, 12:36) *
Давайте для ясности о конкретных марках.

Цитата(Alex_ @ 8.12.2009, 22:14) *

Собственно, здесь важен единственный параметр - плотность теплового потока через внутреннюю поверхность теплообменника котла. Наверное, еще имеет значение скорость потока. Если производитель котла А прямо запрещает использование антифриза, а производитель котла В, имеющего аналогичный теплообменник и мощность, молчит, это значит только то, что либо А перестраховывается, либо В замалчивает о возможных последствиях из-за маркетинговых соображений. В котлах с медным пластинчатым теплообменником, скорее всего, ситуация "В"
Есть. Это у которых теплообменник, как у жаротрубного котла, или чугунный.
Все уже разработано до нас. Пример: http://www.frisquet.com/hydromotrix-tradit...r_02_04_02.html Если есть свой пример, выкладывайте!
Пожалуйста. http://www.potterton.co.uk/docs/Potterton_...ma_HE_Range.pdf

Отвечено что такие котлы есть.
Добавить можно, что у Frisquet теплообменник, далеко не как у жаротрубного котла.
Но - не нужно.
alsem
Да и стиль выделения обсуждения в отдельную тему, мягко говоря - удивил.
HeatServ
Цитата(alsem @ 9.12.2009, 18:23) *
Да и стиль выделения обсуждения в отдельную тему, мягко говоря - удивил.

Тема нужна такая, вопрос актуален.
Фаренгейт Даниэль
Отвечено что такие котлы есть.
Добавить можно, что у Frisquet теплообменник, далеко не как у жаротрубного котла.
Но - не нужно.
[/quote]
Добавить можно и нужно. Теплообменник именно как у ЖАРОТУБНОГО котла.
Видимо вы плохо знаете предмет о котором беретесь судить.
У котлов Фриске теплообменник имеет дымогарные трубы. И относительно большой объем котловой воды.
И именно поэтому эти котлы допускают применение антифриза в качестве теплоносителя.
У подавляющего большинства производителй настенных котлов теплообменник ВОДОТРУБНЫЙ.
И именно поэтому в них настоятельно не рекомендуется использование антифризов.
Alex_
Цитата(alsem @ 9.12.2009, 18:23) *
Да и стиль выделения обсуждения в отдельную тему, мягко говоря - удивил.

Сорри, надо было разбивать сообщения, а это морОка. Еще раз сорри.
Цитата
Теплообменник именно как у ЖАРОТУБНОГО котла.
Только поставленный "на попА"
Фаренгейт Даниэль
Цитата(Alex_ @ 9.12.2009, 23:50) *
Только поставленный "на попА"

Да, совершенно верно. Но это уже детали.
У обычных жаротрубников расположение теплообменника горизонтальное в силу применения наддувной горелки.
У Фриске вертикальное так как используется инжекционная горелка.
alsem
Цитата(Фаренгейт Даниэль @ 9.12.2009, 20:07) *
Добавить можно и нужно. Теплообменник именно как у ЖАРОТУБНОГО котла.
Видимо вы плохо знаете предмет о котором беретесь судить.

Немножко опоздали.
Всё уже сказано: Есть настенные газовые котлы, которые могут работать на антифризе.
Что доказывается сочетанием постов №№ 1 и 4.
Только в этом списке не хватает котлов с, как верно замечено, теплообменниками ВОДОТРУБНОГО ТИПА. То-есть, оборудования подавляющего числа производителей (и потребителей) данной техники.
Ничего страшного. Подождём - появится.

А по поводу "Frisquet", окончательно запутался.
Вот котёл этот жаротрубный или КАК жаротрубный? Теплообменник-то у него, КАК у ЖАРОТРУБНОГО. Почему не вижу названия: "настенный ЖАРОТРУБНЫЙ котёл Frisquet "? Наверное плохо ищу.
Или, кроме теплообменника, не всё в нём ЖАРОтрубное (огневая камера - к примеру)? Или одноходовая схема движения рабочих газов смущает? Но Ваша правда, плохо понимаю предмет. Вам виднее.
В любом случае, тема ИСЧЕРПАНА. Ибо положительный ответ, на поставленный не мной вопрос, имеется.

Разрешение "Frisquet" на работу котла с антифризом, с указанием марки антифриза, указаниями на особенности не конструирования (это не моё) а сервиса котла заправленного этим антифризом и порядок гарантийного ремонта такого котла, увидеть хотелось бы. Но это уже другая - неинтересная тема.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.