Во время обследования системы водоотведения столкнулся с напорным коллектором КНС длиной 18км. Трубопровод проходит то через овраги, то поднимается на горки. На мой взгляд, на некоторых участках напорного коллектора за счет большого уклона и отсутствия вантузов возможно одновременно и напорное и самотечное движение стоков. Это отражается на требуемом напоре КНС. Прилагается файл, в котором есть пояснения по этому вопросу. Интересно ваше мнение.
Сергей Гутман
На требуемом напоре КНС отражаются только перепад высот, потери по длине и на местные сопротивления, и не важно есть участки с уклоном или нет.
Сергей Гутман
Значит так, либо нужно делать нормальный напорный трубопровод и ставить насосы производительностью больше 177л/с, обеспечив минимальную скорость в трубе - 0,7м/с, либо делать колодец-гаситель в верхней точке и продолжать сеть нормальным самотечным трубопроводом с соответствующим диаметром, колодцами и т.п. Рассматривать вариант работы части напорного трубопровода в самотечном режиме в Вашем случае не следует.
КиД
Сергей Гутман спасибо за ответ.
Дело в том, что трубопровод существует. Когда-то в наивысших точках стояли вантузы, но они вышли из стоя и демонтированы.
Как осуществляется движение в трубопроводе на самом деле, сказать трудно - он не стеклянный. Измерение напоров по длине не показывает общей картины, поскольку коллектор представляет собой сбор труб различного материала и, возможно, диаметров.
Интересна сама возможность одновременного движения стоков в коллекторе и в напорном и безнапорном режиме.
Сергей Гутман
В этом случае такой возможности нет, даже если в высоких точках скопился воздух, он тоже находится под давлением.