Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с периферией Siemens PXC 100.D
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Егоров Петр
Коллеги, добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой:

использую контроллер Siemens Desigo PXC100.D, к нему слева по шине подключен модуль питания TXS1.12F10 и далее 7 модулей входов и выходов.
Проблема в том, что преиферия не работает(замыкаю входы - не видно в онлайн CFC, форсирую выходы-тоже не приходят).
- при этом периодично мигают светодиоды в верхем левом углу на всех содулях. Это нормально?
- в инструкции встретилось выражение "АДРЕСНЫЙ КЛЮЧ". Но что это и как его использовать не нашел. Может, как-то связано с этим?

PS. Использую XWorks Plus 4.00, обеспечение модулей током просчитал по инструкции, хватает с запасом.
Прошу сильно не бить, в Desigo совсем новичок. До этого работал только с Simatic.

PPS прошу прощения, что пишу в двух ветках. Пока не совсем разобрался со структурой форума
Егоров Петр
и еще вопрос: нужен ли в моем случае Bus Interface Module?
SauliusS
Читай:
Егоров Петр
SauliusS, большое спасибо, документация та, что надо.

Получается, что без адресного ключа модули работать не будут. Жаль, что в русскоязычной документации про них ни слова (кроме того, что есть такой "аксессуар").

И, как я понял из документации, для PXC100 модуль шины не нужен?
SauliusS
Не нужен. Комплектацию можно проверить с программой подбора DCM, правда она добавляет лишнего.
asm
если модулей мало и ты в Москве, могу подарить несколько ключиков smile.gif
Егоров Петр
Спасибо всем за своевременную! Ключи заказали. Будем ждать новых граблей от Desigo)

первые грабли были с адаптером PCC-10, а точнее с настройкой интерфейсов. При одном раскладе устройства не видны. При другом - видны, конфигурируются, но программа не заливается)

еще есть вопрос не совсем по теме: где достать пароль для того, чтобы зайти в узел с панели PXM 20 под уровнями Basic Operator.. Site Admin и тп. Подсказали системный AL**, но он не подходит. В самом проекте для контроллера никаких паролей не задавал. В документации, соответственно, тоже никаких паролей не указано
IPlohoy
Посмотрите в чарте Global cвоего проекта блок User Profile. Там прописаны все пароли.
Егоров Петр
IPlohoy, спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.