Добрый день.
В какой то момент появилось требование на вводе в МКД установить регулятор давления после себя с ограничением давления на уровне 0,6 МПа. Изначально его застройщик не предусмотрел.
Установили регулятор по типу бытового но только диаметром Ду50 itap Europress 143. По паспортному графику падения давления от расхода он должен был терять всего примерно 0,6 бар (0,06МПа) при проектном секундном расходе. После запуска в работу поняли что он не справляется, на максимальных расходах в часы пик давление на выходе из регулятора проседает очень сильно до 0,4 МПа при уставке на регуляторе (на нулевом расходе) 0,65 МПа, что конечно же никуда не годится, та как на 10 этаж люди не получают нормальный напор. Видимо нужно подбирать вообще другой тип регулятора.
Задача подобрать регулятор что бы он держал нормально давление хотя бы в пределах 0,6-0,55 МПа при расходах от 0 до проектного.
Давление на вводе в дом 0,75 МПа
По проекту расходы:
часовой 9,18 м3/ч
секундный 3,72 л/с
В одном из новых домов я видел на вводе регулятор РДС-НО-50. Может такой подходит или есть лучше.