Ivаn
Добрый день. Коллеги, подскажите пожалуйста. Делаю расчёт нового квартала. Посчитал потребный напор на вводе в каждый дом и возник вопрос. Потребный напор на вводе в квартал берётся суммарный на все дома или берётся наибольший потребный напор из всех?
Водяной
Цитата(Ivаn @ 13.10.2025, 11:13) *
Добрый день. Коллеги, подскажите пожалуйста. Делаю расчёт нового квартала. Посчитал потребный напор на вводе в каждый дом и возник вопрос. Потребный напор на вводе в квартал берётся суммарный на все дома или берётся наибольший потребный напор из всех?

наибольший из всех
Aerl
Цитата(Ivаn @ 13.10.2025, 11:13) *
Добрый день. Коллеги, подскажите пожалуйста. Делаю расчёт нового квартала. Посчитал потребный напор на вводе в каждый дом и возник вопрос. Потребный напор на вводе в квартал берётся суммарный на все дома или берётся наибольший потребный напор из всех?


а что подразумеваете под суммарным на все дома?
Ivаn
Суммарный на все дома подразумеваю сумму потребных напоров всех домов
Ivаn
Цитата(Водяной @ 13.10.2025, 12:50) *
наибольший из всех

А есть какая-то ссылка на нормативные документы, СП, по этому поводу?)
Водяной
Цитата(Ivаn @ 13.10.2025, 13:50) *
А есть какая-то ссылка на нормативные документы, СП, по этому поводу?)

Здесь СП не при чём. Это гидравлика работы системы. Два здания, на вводе В1 в одно 30 метров, на вводе второго 20 метров. Какой смысл принимать напор 50 метров? Очевидно, что это не нужно. Достаточно принять 30 напор. Первое здание обеспечено по минимуму, второе с запасом.
Ivаn
Цитата(Водяной @ 13.10.2025, 14:19) *
Здесь СП не при чём. Это гидравлика работы системы. Два здания, на вводе В1 в одно 30 метров, на вводе второго 20 метров. Какой смысл принимать напор 50 метров? Очевидно, что это не нужно. Достаточно принять 30 напор. Первое здание обеспечено по минимуму, второе с запасом.

Понял, огромное спасибо за помощь
nagger
Если в застройке 10% зданий по 200 м, 20% пятиэтажек и 70% 16-этажки, то какой будет потребный?
Aerl
Цитата(Ivаn @ 13.10.2025, 13:10) *
Суммарный на все дома подразумеваю сумму потребных напоров всех домов


совсем беда(