Здание гостиницы, квартирного типа. Подвал парковка, первый этаж магазины. Вопрос -в самой гостинице пожаротушение не нужно предусматривать, т. к. квартирного типа, в парковке пожаротушение 2х2.5, этаж с торговыми помещениями нужно тушить согласно требованиям для торговых зданий? Т.е. гараж тушим по требованиям к парковкам, торговые помещения по требованиям к торговым помещениям, гостиничные этажи по требованиям к зданиям гостиниц? Правильно?
СП 10.13130.2020
6.2.2 При определении мест размещения и количества ПК, пожарных стояков и опусков необходимо учитывать:
- функциональную пожарную опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков в соответствии со статьей 32 [1];
7.9 Для частей зданий с различной высотой или различным количеством этажей или помещениями различного назначения необходимость устройства ВПВ, количество пожарных стволов и расход диктующего ПК-с следует принимать согласно таблицам 7.1-7.2:
- для зданий, не разделенных на пожарные отсеки, в том числе с учетом пункта 5.4.7 СП 2.13130, - по общей площади, общему объему, высоте или числу этажей здания;
- для зданий, разделенных на пожарные отсеки (предел огнестойкости стен и перекрытий - не менее REI 150), в том числе с учетом пункта 5.4.7 СП 2.13130: при независимых насосных установках для каждого отсека - по площади, объему, высоте или числу этажей пожарного отсека, а общий расход ВПВ при общей насосной установке - по тому пожарному отсеку, для которого требуется наибольший расход воды;
- для жилых зданий Ф1.3, с расположенными в них на нижних этажах детскими дошкольными образовательными учреждениями Ф1.1, кинотеатрами, клубами, библиотеками Ф2.1, музеями Ф2.2, организациями по обслуживанию населения Ф3.1-Ф3.2, Ф3.4-Ф3.6, научными и образовательными учреждениями, органами управления учреждений Ф4.1-Ф4.3, не разделенных на пожарные отсеки:
- для жилых помещений - по общей высоте или по общему количеству этажей здания - как для жилых зданий;
- для нежилых этажей по функциональной пожарной опасности, перечисленных выше, - по всей площади, всему объему здания, высоте или общему количеству этажей здания - как для здания данного функционального назначения;
- общий расход ВПВ - по пожарному отсеку или той части, для которых требуется наибольший расход воды.
Скорее всего подземный паркинг выделен в отдельный пожарный отсек. Это нужно смотреть в разделе ПБ