Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вентиляция теплогенераторной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
ygazalin
Добрый день. Подскажите,пожалуйста на основании каких ДЕЙСТВУЮЩИХ нормативных документов мы проектируем естественную вытяжную вентиляцию выше козырька крыши?
Теплогенераторная с газовым котлом 150 Квт. Крыша 15 метров в высоту. Здание административное.
Заранее благодарю
ididuz
Даже не копая куда-то глубоко. Два свода правил: СП 60 по вентиляции и СП 281 по теплогенераторным.
СП 60 п. 7.6.11 Вентиляционные выбросы из помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должны быть организованы выше кровли, на высоту, обеспечивающую безопасные условия рассеивания, но не меньше, чем 0,5 м от уровня прилегающей кровли.
Только не забывайте, что при заборе воздуха на горение из помещения о естественной вытяжке возможно придется забыть.
СП 281 п. 14.4 При заборе воздуха на горение из помещения теплогенераторной воздух,
поступающий в помещение в зимнее время, должен подогреваться. Приточная система должна быть оборудована фильтром и шумоглушителем для устранения аэродинамического шума в соответствии с требованиями СП 51.13330 и ГОСТ 12.1.003. Необходимость шумоглушителя подтверждается расчетом.
Также не забудьте про аварийную вентиляцию.
СП 281 п. 14.8 Помещение теплогенераторной должно быть оснащено аварийной вентиляцией, включающейся по сигналу о наличии загазованности в
соответствии с п. 12.19.
Про определение воздухообмена расчетным способом тоже не забывайте.
СП 281 п. 14.3 Расчетный воздухообмен должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода воздуха, необходимого для горения при заборе его из помещения. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час. При невозможности обеспечении воздухообмена за счет естественной вентиляции, следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением.