Добрый всем день.
Я начинающий проектировщик и мне нужна ваша помощь.
Дали задание на демонтаж существующего колодца, в котором Т образным образом разветвляется газопровод и стоят две задвижки d400 и d500. Заказчик-Газпром хочет чтобы был произведен демонтаж колодца с переустройством задвижек в колодцах в обычные подземные краны/задвижки с выводом штока под ковер без отключения потребителей. К сожалению ни одного примера в интернете не нашел, если кто чем может помочь буду благодарен.
P.S. Переустройство осуществляется в центре города и газовый колодец находится в дорожном кольце, поэтому вынос в надземном исполнении не рассматривается.
GASPAR
Коллега, уточните вопроса -что хочет Газпром. Вообще без отключения (когда система останавливается на период демонтажа/монтажа), с кратковременным отключением (сначала перекладывается новые участки с запорной арматурой, потом они переврезаются классическим способом с остановкой газоснабжения на несколько часов, или без малейшей остановки. В последнем случаем речь идёт об безогневой врезке (например: ВИДЕО). Но следует заметить, если условия стеснённые, не факт что оборудование безогневой технологии разместится
sindriii
Они хотят совсем без отключения с помощью Ravetti.
GASPAR
Если место позволяет по габаритам использовать Раветти - то почему нет
sindriii
У вас примера такого переустройства нет?
GASPAR
я давал ссылку выше (она правда слетела мал-мал) - как то давно делали проект где переврезали стальные газопроводы до 0,6 МПа ф720, ф530 безогневой врезкой от компании ИНТРА - по моему это почти одно и то же что Раветти
https://yandex.ru/video/preview/15409662752148971805
https://sc-intra.ru/services/bezostanovochn...-pod-davleniem/

Заложить в проекте можно что угодно, но есть ли в вашем регионе такая технология? Спросите в СМУ вашего ГРО. Многие закладывают безогневые врезки потому как они стоят космических денег и важно отбить смету (расценки на классическую врезку в сметных нормативых смешные) а по факту делают врезку классическим способом.
vic153
Рекомендую вначале отрисовать в размере крановый узел: тройник, переходы, задвижки. Учесть, что задвижки DN 400, 500 идут с редукторами. Эти редуктора в ковер не помещаются, для них нужных колодцы мелкого заложения D700 или D1000. Посмотреть нужно ли для этих задвижек системы дистанционного управления (есть ли такое требование в ТУ или нормативах самого горгаза), нужно ли предусмотреть сбросные свечи до и после задвижек (в крупных городах это уже вовсю практикуется).
Когда определитесь с размерами кранового узла, хорошо бы отрисовать необходимые траншеи и котлованы для демонтажа упраздняемых элементов и монтажа проектных.
После этого проектировать трассу временных газопроводов с учетом траншей/котлованов. Для бесперебойного снабжения потребителей и возможности работать в зоне демонтируемых элементов газ в начале переключается на времянку, а затем уже на постоянку. Времянку проектируют надземно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.