Цитата(Ekaterina_99 @ 12.12.2025, 14:45)

Добрый день! Очень нужна помощь, так как МКД ранее я не занималась. Имеется 9-этажный дом. В подъезде 4 шахты, 2 обслуживают кухни, 2 - санузлы. Естественная вентиляция работает только на 8-ом и 9-ом этажах. Ниже уже не работает, имеется обратная тяга, воздух с кухни одной квартиры попадает на кухню другого этажа и т.д. В общем, рассматривались 2 варианта: ставить на шахты дефлектор либо кровельный вентилятор. В итоге определились, что будут вентиляторы. И вот вопрос: одна шахта имеет по несколько каналов. Последний этаж имеет отдельный канал спутник. Вентилятор должен быть один общий на всю шахту? Или отдельные? Ведь потери сопротивления в канале-спутнике, обслуживающем 9-ый этаж, будут значительно ниже, чем в канале, который обслуживает нижние этажи. Как быть в такой ситуации?
1.
Сначала нужно понять - почему не работает ВЕ, и создаётся обратная тяга. Скорее всего, все окна закрыты -
неоткуда притоку поступать. А вытяжки без притока не бывает по законам физики. Но тогда и мех. вытяжка не поможет.
2.
Тогда надо читать и выполнять указания СП 54...2022:
Цитата
9.10 ...
В жилых комнатах зданий, оборудованных механической вытяжной вентиляцией, независимо от наличия регулируемых оконных створок, фрамуг, форточек приток воздуха следует обеспечить через оконные или стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием, а также через другие устройства (рекуператоры и т. п.).
3.
Это решается выполнением указаний СП 54:
Цитата
9.11 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь (кухонь- столовых, кухонь-ниш), уборных (туалетов), ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов. При этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов.