Жанболат
Здравствуйте, планируется переезд через существующий надземный газопровод высокого давления Ду219мм, высота прокладки газопровода 0,5-0,6 метров. Назначение перехода-постоянный проезд специальной техники. Проектом предусмотрена установка защитного футляра из ПЭ трубы ПЭ100 Ду440мм SDR11, поверх трубы грунтовая насыпь, щебеночный отсев толщиной-100мм и укладка железобетонных дорожных плит ДП3,94*1,75 толщиной -140мм. В проектной документации не указан способ установки футляра. Предположительно, футляр будет разрезан по длине на две части с последующей установкой и соединением с помощью хомутных стяжек.
1. Допускается ли устройство насыпи и дорожной конструкции поверх существующего надземного газопровода, заключённого в защитный футляр из ПЭ трубы?
2.Может ли защитный футляр из ПЭ100 (разрезанная на две части труба) рассматриваться как конструкция, воспринимающая нагрузку от насыпи и временных/постоянных транспортных нагрузок?
Нужны Ваши мнения, заранее благодарю!!!
vic153
Коллега, устройство обваловки надземного распределительного газопровода с целью проезда нормативно-технически запрещено.
п. 5.5.3 СП 62.13330.2011, п.7.8.20 ГОСТ 34715.0-2021 однозначно заявляют "Прокладка газопровода в теле насыпи дороги не допускается".

В магистральных и промысловых трубопроводах такое иногда практикуют, как временное решение.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Дружок
В данном случае футляр из полиэтиленовых труб не подходит. Надо использовать композитные (стеклопластиковые) футляры, специально предназначенные для подобных случаев. Такие футляры есть даже с сертификацией Газсерт.
GASPAR
Цитата(Дружок @ 23.5.2026, 17:34) *
В данном случае футляр из полиэтиленовых труб не подходит. Надо использовать композитные (стеклопластиковые) футляры, специально предназначенные для подобных случаев. Такие футляры есть даже с сертификацией Газсерт.


Поясните мне, для чего нужны сертификаты системы Газсерт? Почему недостаточно сертификаты федеральной системы сертификации? Газпром придумал чушь , ведущую к удорожанию продукции.

Цитата(Жанболат @ 21.5.2026, 15:16) *
1. Допускается ли устройство насыпи и дорожной конструкции поверх существующего надземного газопровода, заключённого в защитный футляр из ПЭ трубы?
2.Может ли защитный футляр из ПЭ100 (разрезанная на две части труба) рассматриваться как конструкция, воспринимающая нагрузку от насыпи и временных/постоянных транспортных нагрузок?
Нужны Ваши мнения, заранее благодарю!!!


1. В данном случае проектировщик, предусмотревший такой футляр - технический бездарь. После разрезки скорлупы футляра будут распрямляться и их уже не совместить никаким способом. также есть большущие сомнения в герметичности такого футляра. Соответственно метода расчета такого футляра на прочность вы не найдёте
2. Ду440 в природе нет. Есть DN400 - cм ГОСТ 28338-89
3. Стыки надземного газопровода наверняка были проверены в объёме 5%. Теперь же все стыки в пределах перехода и по одному в каждую сторону нужно проверить в объёме - 100 % радиографическим методом
4. В проекте как решается защита газопровода от коррозии? Только трассовой изоляцией? Если грунтовые условия неблагоприятные, например есть опасное влияние блуждающих токов, и длина подземной части будет более 10 м - нужно подумать об активной защите (протекторная установка)

Согласен с коллегами vic153 и Дружок. Переложите участок газопровода в грунт с применением ПЭ газопровода 225х20,5 и ПЭ футляра 315х17,9 и не занимайтесь ненужным изобретательством.