stol9ir
Коллеги, добрый день. В рамках подготовки к ОС формируем для Заказчика пакет документов для обоснования проведения технического обслуживания и осмотров дымовых труб наших блочно-модульных котельных. Прошу помощи в систематизации ссылок на действующие нормативные документы.

Вводные по объекту: Сеть газопотребления (газовая котельная), ОПО III класса. Металлические дымовые трубы высотой около 22 метров, выполненные по принципу «сэндвич» (внутренний ствол из нержавеющей стали, утеплитель из минеральной ваты, наружный контур из стали).

Наша задача — подтвердить необходимость проведения двух видов работ:

Ежегодного инструментального обследования дымовых труб силами специализированной организации.

Ежемесячного визуального осмотра силами мастера котельной.

Какие нормативные акты мы уже нашли и используем для обоснования:

Для ежегодной проверки заземляющего контура трубы и системы молниезащиты используем требования ПТЭЭП (Приказ Минэнерго № 811). Этот пункт сомнений не вызывает.

Для ЕЖЕМЕСЯЧНОГО визуального осмотра ссылаемся на п. 21 Приказа Ростехнадзора № 531 (для надземных газопроводов, к которым приравниваем трубу).

В качестве методической базы для составления локальных графиков осмотров используем положения СП 13-101-99 (как справочный документ).

Однако главный вопрос вызывает ежегодное комплексное обследование силами специализированной организации. В действующих документах прямого требования "осматривать металлическую трубу раз в год" мы не нашли.

Подскажите, пожалуйста, какие ещё есть "веские" аргументы для обоснования ЕЖЕГОДНОГО обследования силами специалистов для ОПО III класса?

Аргументы, которые мы уже подготовили (но нужно их закрепить нормативно):

Для сэндвич-труб необходим ежегодный инструментальный контроль (эндоскопом/тепловизором) для выявления осыпания утеплителя, так как это риск перегрева и пожара. Есть ли на это ссылка в нормативных документах?

Нам нужно ежегодно обновлять Акт технического освидетельствования дымовой трубы, который запрашивают для получения паспорта готовности к отопительному сезону. Есть ли ссылка на этот документ в законе?

Требования ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ обязывают владельца ОПО доказывать безопасность. Акт специализированной организации — это и есть такое доказательство.

Какие ещё существуют требования (если они есть) по периодичности осмотров для ОПО III класса?

Буду очень признателен за ссылки на конкретные пункты действующих нормативных актов и за советы из практики прохождения аналогичных проверок.
Гризли
А какая температура уходящих газов указана за котлом? Наверное, 110 ?
Откуда там пожар? Утеплитель осыпается не в трубу, а в межтрубное пространство.
Зачем фантазировать на ровном месте?
stol9ir
Цитата(Гризли @ 8.6.2026, 16:16) *
А какая температура уходящих газов указана за котлом? Наверное, 110 ?
Откуда там пожар? Утеплитель осыпается не в трубу, а в межтрубное пространство.
Зачем фантазировать на ровном месте?



Но опасность сэндвич-дымоходов не в средних показателях, а в локальном перегреве у основания трубы и циклических нагрузках. Утеплитель (базальтовая вата) со временем спекается и осыпается, образуя пустоты. Тепло от внутренней трубы начинает передаваться на наружный контур, который может перегреваться выше 200°C, что для оцинкованной стали чревато выделением токсичного оксида цинка.
Гризли
Если мазут или дизтопливо, я бы еще согласился....
stol9ir
Цитата(Гризли @ 8.6.2026, 17:06) *
Если мазут или дизтопливо, я бы еще согласился....


Основное топливо - газ, резерв - ДТ.
Гризли
Цитата(stol9ir @ 8.6.2026, 14:59) *
Требования ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ обязывают владельца ОПО доказывать безопасность. Акт специализированной организации — это и есть такое доказательство.


Но в то же время не наделяют Вас правами придумывать критерии опасности.


Правила 511 Вам в помощь. Начиная от пункта 188 и далее. Что-то можно почерпнуть. 193 пункт весь Ваш.

(Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 N 511
"Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2025 N 82505))
Хитрый Лис
Цитата(stol9ir @ 8.6.2026, 19:39) *
Тепло от внутренней трубы начинает передаваться на наружный контур, который может перегреваться выше 200°C, что для оцинкованной стали чревато выделением токсичного оксида цинка.

Если температура дымовых газов 110 С то до 200 никак не нагреешь. Места где осыпался утеплитель будет видно и без тепловизора, там будет цветное пятно. А то что оксид цинка выделился, так если труба на улице, то ветром и унесет, постоянного персонала у трубы ведь нет.
stol9ir
Цитата(Гризли @ 8.6.2026, 22:35) *
Но в то же время не наделяют Вас правами придумывать критерии опасности.


Правила 511 Вам в помощь. Начиная от пункта 188 и далее. Что-то можно почерпнуть. 193 пункт весь Ваш.

(Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 N 511
"Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2025 N 82505))



А ежегодно проверку дымовых труб специализированной организацией с составлением акт проверку не нужно проводить?
Гризли
Насколько я понимаю, Вам выгодно проведение таких работ и пытаетесь навязать их заказчику.

Осмотр дымовых труб остался (но могу ошибаться) только в ГОСТ Р 58095.4-2021.

Цитата
10.9
.......
Проверку технического состояния промышленных дымоотводящих устройств (газоходов газоиспользующего оборудования, дымоходов и дымовых труб) и их прочистку проводят не реже 2 раз в год, а также перед включением газоиспользующего оборудования в работу после ремонта или сезонного отключения (независимо от срока проведения предыдущей проверки) и при выявлении нарушения тяги.


Ну и ещё пара пунктиков там есть.
Но перечень таких работ не указан.
Полагаю, можно взять из старых правил, когда ещё требовалось обучать ответственного по дымовым трубам. Вы же производитель. И прописать это в своей документации завода-изготовителя.