alfa11
Здравствуйте! Есть компьютерный клуб в подвальном помещении площадью 150 м2 ( 2 комнаты 110 и 40 м2) установлено 40 компьютеров, установлен канальник midea 14 квт , но он не справляется с такой нагрузкой. Какое решении для вентиляции и кондиционирования при небольшом бюджете здесь можно применить?
nickboss
Если по вентиляции канальник справляется для минимальных затрат можете установить пару сплитов, это самый дешевый вариант.
exelente
В первую очередь сделайте приточно-вытяжную вентиляцию на 2400 м3/ч (60х40) без рециркуляции азумеется. Не на канальнике разумеется.
Если вы просумируете мощность компутеров и добавите тепловыделения от людей, то уверен, что цифра получится не менее 20 кВт только по явным тепловыделениям. При этом ясчитаю,что в рентабельном клубе неодновременность в расчет вводить не стоит.

А кондиционирование делайте на общую мощность 26 кВт (при расчете на летний приток теплее 20С, надобудет еще больше) при помощи сплитов.
Но вентиляция это первоочередное. Возможно кстати, что после ее появления проблемы с климатом отпадут и люди смогут жить 90% года без проблем.
Без вентиляции и связываться не стоит. Плохо будет всегда.

Канальнику вентилировать запретить! Он от работы на приток выходит из строя.
alfa11
Конструктивная особенность помещения такая что он находится довольно глубого , и от этого длина трассы для кондиционера получается больше 15 метров, существуют сплиты которые работают на такой длине?
Для вентиляции можно использовать существующие воздуховоды канальника или нужно свои делать?
Igor Barishpolets
Поставьте еще один сплит-кондиционер на 5 кВт и обязательно приток свежего воздуха 2500 м3/ч.
alfa11
Какая примерная стоимость недорогой приточно-вытяжной вентиляции?
nickboss
Уважаемый Excelente, почти все производители канальных кондиционеров дают 30% на приток свежего воздуха, а производительность канальника на 14 кВт где то 2000 куб.м/час, в таком случае еще две канальники на 14 кВт избавит нас от всех проблем?
Зольников Михаил
Стоимость НЕДОРОГОЙ приточно-вытяжной вентиляции "под ключ" от 150 до 500 т.р. (при условии установки электрокалорифера). К тому же, сложно что-то говорить по зданию, не видя его плана.
exelente
Прошу понять меня правильно.
Производители могут устно или общими фразами заявлять что угодно, но гарантию они будут нести строго по инструкции по эксплуатации.
Можно хоть 100% притока, но на входе в канальник обязано быть не ниже например +25С/60%.
В противном случае не хватит теплоотдачи испарителя и недокипевший фреон пойдет в компрессор.
А тот от такого режима долго не проработает.
Второй нюанс. Если попробовать греть канальником при температуре ниже заявленой минимальной у производителя, а это обычно не ниже -5, то влажный ход придет компрессору с другой стороны, то есть со стороны наружного блока, поэтому тоже такое решение не рекомендую.

Что же касается наиболее правильного решения, то думаю, что все таки вентиляция + кондиционеры на лето.
А если нет электричества на нагрев притока, то делайте приточно-вытяжную с роторным рекуператором.
Это будет максимально дешево.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.