Полная версия этой страницы:
Мусорная камера
Доброе утро...)))
1) в жилом доме несколько лестничных клеток, к ним надо тянуть отдельную ветку или можно просто отдельными стояками отопить их
2) в мусорные камеры отапливаются отдельно? или можно объединить со стояком лестничной клетки и обязатедьно к ним тянуть целую ветку, нельзя так же отдельным стояком отопить...
оч нужно, заранее спасибо...)))
pankratk
16.12.2009, 9:07
1) Достаточно отдельных стояков. И лучше в основании каждого стояка поставить баллансировку, чтобы не страдали более нагруженные стояки.
2)А мусорную камеру я бы подключил отдельным стояком, потому что риск переморозить его достаточно высок и в этом случае можно будет отделаться малой кровью.
Igor Barishpolets
16.12.2009, 9:41
1. Можно отапливать ЛК как отдельной веткой, так и стояками от общей ветки.
2. Мусорную камеру можно отопить как отдельной веткой, веткой с ЛК или стояком.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.