Уважаемые коллеги! Кто знает, по каким нормативам берется кратность воздухообмена для насосных пожаротушения, и других подсобных помещений?
Ленточка
17.12.2009, 11:48
Имеет значение, какое пожаротушение у вас применяется: водяное, пенное, газовое... например, для объемного газового пожаротушения помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом. Это по НПБ 88-2001
Alex_77
17.12.2009, 12:00
Водяное
Ленточка
17.12.2009, 12:19
конкретных цифр не встречала, поэтому думаю, что в этом случае расчет воздухообмена проводится по теплоизбыткам, как это написано в СНиП 2.4.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" табл.44. Согласно СП 5.13130.2009:" п.5.10.12. Температура воздуха в помещении насосной станции должна быть от 5 до 35 °C, относительная влажность воздуха - не более 80% при 25 °C."
Phenomen_ON
18.12.2009, 9:52
Все правильно Ленточка говорит.
Берете потребляемую мощность насоса в кВт (N)?, температуру воздуха на улице в теплый период (t1) и максимальную температу (t2), при которой насос сохранит работоспособность, но не более 40 градусов Цельсия.
И в формулу их, в формулу.
L=(860*N*0.25)/(0.288*(t2-t1))= м3/ч
Giedi Prime
25.12.2009, 21:13
Тема насосных пожаротушения уже обсуждалась, воспользуйтесь поиском.
Касаемо последнего поста, то, конечно, всё правльно. Только как по мне, то совершенно нецелесообразно круглый год, а тем более зимой гонять пиковые объемы воздуха.
Пиковые гонять не следует, конечно.
Но нам технологи задали минимальный воздухообмен +3/-3.
Как хочешь, но меньше трёх нельзя... ;((
Цитата(krupnoff @ 6.4.2018, 12:03)

Но нам технологи задали минимальный воздухообмен +3/-3.
А ничего что эта цифра дана при том, что насосы не работают и тепло в помещение не выделяют. А во время пожара, общеобменка должна отключиться, а насосы наоборот включиться?!
AnnaIlina07
7.7.2022, 8:23
СП 485.1311500.2020
п.9.12.2
2кр приток/вытяжка
Цитата(AnnaIlina07 @ 7.7.2022, 12:23)

СП 485.1311500.2020
п.9.12.2
2кр приток/вытяжка
это для станций газового пожаротушения