Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Периметровая система отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Grafik
Сегодня прислали задание на проектирование, в коем написано:

Систему отопления выполнить 2-х трубную, периметровую...

Здание: гостиница 4 этажа + подвал
Врубиться не могу: неужели так обозвали горизонтальную двухтрубку? заказчик внятно ответить не может.

Взываю к коллегам: Ваши соображения? helpsmilie.gif Требуется дешифрация...

Serg Ivanov
Может зак имел ввиду плинтусную?
Gemini
Цитата(Grafik @ 22.12.2009, 0:52) *
Сегодня прислали задание на проектирование, в коем написано:

Систему отопления выполнить [b][font="Arial Black"]2-х трубную, периметровую...

Взываю к коллегам: Ваши соображения? helpsmilie.gif Требуется дешифрация...

Схемы разводки горизонтальных систем бывают (применительно к поквартирным СО):
-лучевая
-периметральная
-смешанная
При периметральной разводке надо помнить, что при замоноличивании трубопроводов имеем ограничения по тепловой нагрузке (чтобы ограничить диаметр трубопроводов), да и большое количество фитингов при замоноличивании не есть хорошо. Уйти от этих недостатков периметральной системы можно применив плинтусную разводку.
Igor Barishpolets
Горизонтальная однотрубная или двухтрубная.
Kult_Ra
"выполнить 2-х трубную, перимЕтровую... " [кто-то, как "задавальщик", явно преметрил] или Вы не всё внимательно просмотрели: возможно где-то в тексте позднее "зававальщик разоткровечался"

так реализуйте в гостинице двухтрубную, трактуя слово "периметровую" как Вам лично удобно. Ибо нет такого "официального"
термина в "классификации СО", а "жаргон" трактуйте по "своим понятиям". И некому будет посметь упрекнуть Вас о отступлении от Задания.

Периметр помещения (плинтусная) или Периметр здания (пофасадная) - у Вас тогда есть как бы право выбора.
Да если выбирете любую схему и не будете "кричать" что именно она "периметрОвая", трагедии в мозгу ЗАКа/Экспертизы не возникнет.
demon185
Кто писал Т.З.? Может есть связь с человеком, так его и надо потрясти откуда взялось спорное определение.
Gemini
Цитата(Kult_Ra @ 22.12.2009, 8:46) *
Периметр помещения (плинтусная) или Периметр здания (пофасадная) - у Вас тогда есть как бы право выбора.
Да если выбирете любую схему и не будете "кричать" что именно она "периметрОвая", трагедии в мозгу ЗАКа/Экспертизы не возникнет.

smile.gif мне тоже интересно, что Зак имел в виду под понятием "периметровая", т.к. говорить о поквартирных системах в гостинице думаю нет смысла)))
Grafik
Спасибо за ответы smile.gif
1. Прочитано все верно. Списано все дословно.
2. делать отопление по периметру помещения (а в данном случае по периметру каждого номера, а их на этаже 12 - неразумно как-то)
3. остается горизонтальная двухтрубная поэтажная

to demon если б связь с человеком была, все бы было слишком просто smile.gif нет ответственных.
Kult_Ra
Цитата
Здание: гостиница 4 этажа + подвал

Тогда "для гарантии будущей работы СО безукоризненной" с одного торца подать на этаж, а другого бы собрать. Разводка - в подвале.
Grafik
Цитата
Тогда "для гарантии будущей работы СО безукоризненной" с одного торца подать на этаж, а другого бы собрать. Разводка - в подвале.


??? поясните плиз: первое прдложение - горизонтальная двухтрубка с попутным движением теплоносителя

второе предложение - 2-х трубка вертикальная с нижней разводкой?
???
Kult_Ra
Вашу систему уже "вижу", а Вы ещё нет, что ли?

Восемь горизонтальных двухтрубных стояков с попутным движением. Организованы в две "тупиковые ветки по четыре стояка". Это если здание метров до 50-70м длиной.
Иначе - из "центра влево-вправо" = 16 стояков(чи "лежаков"?) и 4 ветки

пс. Привет Пятихаткам и Роствертолу
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.