  Доброго времени суток! Буду признателен за консультацию, так как попал в неприятную ситуацию... Есть покрасочная комната - 3мх4,4м, высота потолков 3,5м. В которой был установлен на вытяжку канальный вентилятор Elicent серии СК 100. Приток также имеется, но он намного слабее. Выведено 3 воздуховода над рабочим местом. Работа ведется нитролаком, распылением на небольшие плоскости (детали деревянной мебели). Этого вентилятора явно не хватает, подрядчики, которые считали проект, заложили 3-х кратный обмен, сказали, что можно попробовать поставить 160 с переходником на 100 на вытяжку, 100, который освободится, поставить на приток. Денег нет совсем, поэтому хочется отделаться малой кровью... Я подумал, а может поставить еще один 100 на вытяжку? Заранее благодарю!
 
 
 
 
  Цитата(petrov1979 @ 22.12.2009, 17:50) 

Денег нет совсем, поэтому хочется отделаться малой кровью... Я подумал, а может поставить еще один 100 на вытяжку?
Как говорилось в старом анекдоте: Нету денег - нехрен строить! И еще: А что Вы курили вместе с тем человеком, который заложил "кастрюльку" диаметром 100 мм, а Вы хотите добавить вторую такую же? Очень рекомендую открыть ЛЮБОЙ справочник (про Фиалковскую уже даже не вспоминаю) и тупо, по формуле просчитать воздухообмен на разбавление выделяющихся вредностей до ПДК. Если для Вас в последней фразе новых слов не было, 

 то могу дать наводку: Обычно воздухообмен в покрасочных камерах в зависимости от типа и кол-ва используемой краски и окрашиваемых деталей составляет 30-50 крат, хотя и 180 крат тоже встречал! Аркадий
 
 
 
 
  petrov1979
  23.12.2009, 12:28
  
 
  Курить-то не курили. Первый раз столкнулся с этим, опыта нет, хотелось, чтобы по уму все было. Доверился типа профессионалам...
 
 
 
 
  И еще может потребоваться взрывобезопасное исполнение вытяжного вентилятора.
 
 
 
  petrov1979
  23.12.2009, 13:22
  
 
  Исполнение взрывобезопасное, только вентилятор не тянет. Придется все демонтировать, я так понимаю... И создавать систему с нуля, а на это нет денег. Вроде и люди вменяемые работали, но с новичками особо не церемонятся в нашей стране. Или на деньги разводят и все работает или на деньги разводят и ничего не работает...
 
 
 
 
  серия СК взрывобезопасный? первый раз слышу - можно ссылку на производителя?
 
 
 
  petrov1979
  23.12.2009, 13:30
  
 
  Цитата(Vano @ 23.12.2009, 13:28) 

серия СК взрывобезопасный? первый раз слышу - можно ссылку на производителя?
Канальные вентиляторы Elicent серии СК
Канальные вентиляторы CK имеют типоразмеры от 100 до 315 мм и предназначены для установки в круглых каналах. Все вентиляторы оборудованы асинхронными двигателями с внешним ротором и уплотнёнными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Корпус изготавливается из гальванизированной стали  и покрашен  огнеупорной краской. Все вентиляторы изготавливаются во взрывозащещенном и искрозащещенном исполненении.
 
 
 
 
 
  Цитата(petrov1979 @ 23.12.2009, 13:30) 

Канальные вентиляторы Elicent серии СК
Канальные вентиляторы CK имеют типоразмеры от 100 до 315 мм и предназначены для установки в круглых каналах. Все вентиляторы оборудованы асинхронными двигателями с внешним ротором и уплотнёнными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Корпус изготавливается из гальванизированной стали  и покрашен  огнеупорной краской. Все вентиляторы изготавливаются во взрывозащещенном и искрозащещенном исполненении.
можно ссылочку - сомнение берут по наличию пожарных сертификатов
 
 
 
 
 
  Цитата(petrov1979 @ 23.12.2009, 11:28) 

Курить-то не курили. Первый раз столкнулся с этим, опыта нет, хотелось, чтобы по уму все было.
Тогда Вам точно сюда, а точнее в книгохранилище! Там д.б. книга: Т.А.Фиалковская "Вентиляция при окраске изделий". Аркадий P.S. У меня только бумажная ксерокопия весьма среднего качества. 
 
 
 
 
  petrov1979
  23.12.2009, 13:52
  
 
  Цитата(ArFey @ 23.12.2009, 13:37) 

Тогда Вам точно сюда, а точнее в книгохранилище! Там д.б. книга: Т.А.Фиалковская "Вентиляция при окраске изделий". Аркадий P.S. У меня только бумажная ксерокопия весьма среднего качества.
Спасибо. Вас понял!
 
 
 
 
  petrov1979
  23.12.2009, 18:52
  
 
  Цитата(Vano @ 23.12.2009, 13:35) 

можно ссылочку - сомнение берут по наличию пожарных сертификатов
Их и нет... То есть развели по полной.