Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: привод ESBE
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
NYCC
Подскажите, пожалуйста, что за DIP-переключатели расположены на плате электропривода ESBE (тип 60, 24V, 120сек.)? huh.gif
Abil
Можно поподробнее? Вы говорите о приводах со встроенным переключателем, типа 62М и т.п.?
miron
Бывший NYCC - "Нет, электропривод 62-67,69 с трёхпроводной схемой подключения без вспомогательного переключателя".
Abil
Если Вы добрались до собственно платы, то извините, не знаю таких деталей. Вы ремонтируете привод?
vbazunov@armo
обычно на плате привода джамперами выбираются:

1. direct/reverse action (прямое/обратное действие)
2. тип управляющего сигнала (0-10В, 0-20мА и т.д.)
3. ход штока
miron
To Vbazunov@armo:
Вы не могли бы поподробнее с настройками - переключателей всё-таки 5 штук - 32 варианта получается, может быть таблица есть? Прямое/обратное действие - это подмес/обвод? Ход штока - это время работы сервомотора (60,90,120 сек)?
Гость_Игорь
Задействованы только 2 последних переключателя. 4 и 5-ый.
эти джампера определяют тип сигнала управления.
По моему 4- off 5-off это сигнал 0-10VDC
4- on 5-on это сигнал 2-10VDC
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.