Встречал "фокусы" и пострашнее! В данном типе крепления проблема в герметизации углов. Попробую тоже "на пальцах", т.к. "фотика с собой не было"

. Отогнутая грань шейки отвода на заклепках через резину довольно плотно будет примыкать к грани коллектора, а вот углы около ребер - сквозное отверстие. Обычно горе-монтажники заклеивают такие места лентой ALU ("липкостью" по-ихнему), а я всегда думаю, как наши отцы и деды вообще вентиляцию монтировали (ни "липкости", ни силикона, ни гибких воздуховодов тогда не было!)? Так что, на мой взгляд, способ соединения еще полбеды, а вот материал воздуховодов - беда совсем! Если я еще не позабыл пожарные нормы, транзит из жилья через жилье за пределами обслуживаемого этажа 0,5 ч предел огнестойкости должен иметь. Жестянка же этого не дает! Значит, или покрытие огнестойкими составами (типа "Синатерм" и иже с ними), что поднимает цену на космическую высоту, или "спутники" и коллекторы выполнять в бетоне! Аркадий