Alena
Если 3-хходовой клапан установлен на обратке(в узле обвязки калориферов), он может быть смешивающим?
ime
а чего и для чего он смешивать будет?
jota
Нет, только разделяющим.
Slava1
Доброго времени суток.

Все зависит от места установки насоса и конструкции клапана.

Вы бы чертежик приложили бы со схемкой, было бы понятнее.
ail
смешивающий 3х ходовой на обратке будет перепускать горячий теплоноситель в обратку - т.е. количественное регулирование и завышение обратки.. не гуд
Igor Barishpolets
Может!
Будет смешиваться холодный обратный теплоноситель из калорифера и горячий подаваемый теплоноситель. Таким образом можно стабилизировать температуру возвращаемого в котел теплоносителя....
jota
Цитата(Alena @ 24.12.2009, 11:08) *
Если 3-хходовой клапан установлен на обратке(в узле обвязки калориферов), он может быть смешивающим?

Цитата(Igor Barishpolets @ 24.12.2009, 11:57) *
Может!
Будет смешиваться холодный обратный теплоноситель из калорифера и горячий подаваемый теплоноситель.

Невнимательно прочли вопрос. smile.gif
Сам клапан в такой установке не может быть смешивающим. Смешение происходит не в самом клапане, а в месте соединения подачи и обратки из 3х-ходового. А клапан работает на разделение потоков в Т2 и на бай пасс