юрбан
Для работы теплого пола хочу использовать штатный насос напольного котла и регулировать t регулятором котла.Котел не конденсационный. Теплый пол основное и единственное отопление. Будет ли работать такая схема ? Или нужно что то еще кроме коллекторов ?
jota
Имеет ли котёл возможность выдавать на выходе 50*С...?
Если имеет, то котёл всё равно будет работать в режиме конденсации. А это значит, что чугунный котёл выдержит, но под котлом и из дымохода постоянно будет течь кислый конденсат. Если котёл со стальным или медным теплообменником - жить ему 1 - 2 сезона
aftobus
Использовать можно любой котёл, хоть Vitolig (Vitoligno), достаточно установить узел смешения.
Гена
По-видимому речь идёт о газовом котле. Многие чугунные котлы имеют комплексную характеристику - минимальная температура обратной воды при такой-то разнице между значениями температуры подаваемой и обратной. Посмотрите в паспорте вашего котла.
Если горелка одно- или двухступенчатая, то стоит прикинуть режимы работы на ступенях, - чтобы не получилось, что при пятидневке всё хорошо, а в остальную, менее холодную часть отопительного периода, котёл галопом работает.
Ещё одна характеристика котла - минимальный расход теплоносителя через него. Если тёплые полы имеют зональное регулирование клапанами, то это ещё одна забота.
В общем, при одевании седла на корову всегда всплывают какие то проблемы.
юрбан
Уважаемый jota. Котел чугунный BERETTA FABULA 31C.A.I.120 со встроенным бойлером выдает t от 32С . Как избежать конденсата?
юрбан
Уважаемый Гена. В характеристике котла разница t подаваемой и обратной не более 20С.Зонального регулированния клапанами нет.Как правильно сделать схему Т.П. ?
Гена
http://www.riello.su/products/img/Fabula_2.pdf

Обратите внимание на рекомендованные производителем схемы на стр. 7. Их две: первая - для двух отопительных нагрузок (высокотемпературной и низкотемпературной), вторая - только для высокотемпературной нагрузки. Рекомендованной схемы только для низкотемпературнойнагрузки производитель не даёт. Так как теплообменник является их разработкой, то я бы рекомендовал бы позвонить им в представительство и уточнить ваш вопрос. Вот координаты:
http://www.riello.su/info.aspx?id=4
Если дадут добро, сообщите в этой теме. И увяжите это "добро" с гарантией, ну что то в виде записи сервисного техника, провёдшего первый запуск и заполняющего гарантийный талон, что его организация в курсе того , что система отопления низкотемпературная.
Обратите также внимание на стр.17 первой ссылки, что касаемо дымохода при низких температурах подачи.
doktor
Котел при таком режиме эксплуатации будет сильно конденсировать - конденсат ведрами будете откачивать.
Делайте 2 контура через гидрострелку - первый котловой с температурой 80гр на подаче, второй с смесителем на ТП с температурой 50гр
юрбан
Гена,doktor,aftobus,jota благодарю за ответы. Звонил в представительство riello ,сказали ставить гидро стрелку и трехходовой кран то что doktor прописал. На гарантию влиять не будет. Подскажите где можно посмотреть такую схему?
sterroid
Вот здесь можно посмотреть принципиальные схемы с гидрострелкой.
Igor Barishpolets
Если у вас нормальный котел с электронным термостатом, тогда задайте на нем температуру подаваемого теплоносителя не более 45 градС. Если электронного термостата нет, то отрегулируйте мануальным способом. Больше ничего кроме раздаточных коллекторов не обязательно.
sl2010
если увас кондесатный котел то ставте водяной domestikwater coil ну это змеявик для горячей воды и тогда можно делать что вы хотите. но ваш котел должен бытьв норме по кв вашего дома