Полная версия этой страницы:
Заземление опор освещения
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Делаю наружное освещение на территории АЗС, устанавливаю ж/бетонные опоры СЦс-0,8-10, кабель в траншеях 5-ти жильный (АВС, N, PE). Надо ли дополнительно заземлять дополнительно опоры, т.к. АЗС относится к взрывоопасной зоне? Если надо, то подскажите как?
Опоры заземлять не надо, неоходимо акуратно просчитать заземление и молниезащиту сооружений, причем учитывая высоту опор.
andrey357
30.12.2009, 9:55
Цитата(ivates @ 30.12.2009, 9:22)

Опоры заземлять не надо, неоходимо акуратно просчитать заземление и молниезащиту сооружений, причем учитывая высоту опор.
Только если они не являются молниеприемниками. Мы просто ставили освещение и на них монтировали штыревые молниеприемники. Нормальное решение.
Я ставлю один 5 м молниеприемник на опору освещения для защиты отдельностоящей колонки (остальные колонки под навесом металлическим), а второй отдельный молниеотвод МОГК-12 ставлю для защиты резервуаров и дыхательных клапанов. Просто сомневалась, вдруг еще и железобетонные опоры освещения надо соединять с контуром заземления.
Я имел в виду следующее: если у Вас опора основанием находится близко к взрывоопасным зонам, а вершиной выходит из зоны защиты молниеприемников основного оборудования, то молния может попасть и в нее. В результате возникнет в опасной зоне и шаговое напряжение и искрение со всеми вытекающими последствиями.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.