Подскажите пожалуйста в СНиП 2.04.02-84 есть пункт
7.15. В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть  предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе. а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала; …..
Относится ли этот пункт к насосным станция пожаротушения. Насосная станция находится в подвале на отм.-3,100. Если нет то как выбирается отметка оси насоса???
 
 
 
  дмитрий01
  29.12.2009, 11:32
  
 
  Относится!
А что в принципе не понятно, делается фундамент и на него устанавливается насос
 
 
 
 
  Не все впринципе понятно так и сделал, а монтажники хипиш поднимать стали. Говорят ось насоса слишком высоко от пола. Так никто не делает и тд и тп. Вот и решил перестраховаться. 
Спасибо
 
 
 
  дмитрий01
  29.12.2009, 16:47
  
 
  у меня монтажники делают так: сваривают фундамент из 2-х швеллеров №20 получается 400 мм, на него ставят насос, а потом опалубку и заливают бетоном это фундамент. Вопросов при сдаче не было, как раз недостающие 10 см, остается на сам насос )))
 
 
 
 
  Зачем швеллеры? У Вас много лишнего металла? 
Просто опалубка и бетон
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.