Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: элеватор-переделка!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Kitenok77
Чем чревато,и как переделать элеваторный узел?
Условия: температура теплоносителя подачи 50 обратки 25,перепад давления 0.9 атм у входных задвижек,элеватор (не заводской....), недостаточная цыркуляция 3-х этахного здания 50-х годов.
Перед элеватором установлен тепловой счетчик сузивший диаметр с 76 до 1".
Без замены теплосчетчика-заранее благодарен.

sterroid
Переделать узел, из зависимои схемы в независимую, на основе теплообменника.
Установить циркуляционный насос в контуре системы отопления дома, тем самым увеличив циркуляцию теплоносителя в радиаторах.

схема
sterroid
Цитата(Kitenok77 @ 6.1.2010, 23:55) *
Чем чревато,и как переделать элеваторный узел?
Условия: температура теплоносителя подачи 50 обратки 25,перепад давления 0.9 атм у входных задвижек.


Температурные показатели снимали до сопла или после?Какая температура на улице, в этот момент была?
Какая температура на входе, что показывает ваш теплосчетчик?

Может возможно схему или фото, для полной ясности картины? biggrin.gif
инж323
Что б сделать законно и в соответствии с нормативами- вам нужно ТУ.Но там в нем будут другие цифры по давлению и температуре и вы не сможете вбить некие реальные видимые вами текущие значения(какие б они не были).
А что означает- элеватор не заводской?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.