Заказчик просит заложить в системе дымоудоления воздуховоды сечением 800х200 из-за наличия существующих коммуникаций. Смущает именно размер сечения. В СНИПе 41-01-2008 нашел, что соотношение сторон для прямоугольных не должно превышать 6,3!!! Это значит, что я могу заложить воздуховод max 200х1260 ???
Кроме сопротивления на что может повлиять такое соотношение сторон?
Есть ли документы опровергающие такое соотношение?