Кто может подсказать пределы настройки регулирующего клапана 6с-9-1 для регулирования давления пара в деаэраторе ДА 25/8.
 
 
 
 
  Для этого клапана имеются только следующие данные:
площадь проходного  сечения F=10 см2
коэф. расхода				µ=0,7
и формула для определения расхода G, т/ч для этого клапана
G=5,04*µ*F*корень квадратный из dP*ρ
dP – перепад давления на клапане кгс/см2
ρ — плотность среды перед клапаном т/м3
F - площадь проходного  сечения  см2
Ну а дальше по вашим конкретным данным можно определить или максимальный расход по имеющемуся dP или потери давления на клапане при конкретном расходе.
Здесь речь идет о полностью открытом клапане.
Для нормального регулирования обычно не рекомендуется минимальный расход принимать менее 10% от максимального. Исходя из этого можно хотя бы примерно прикинуть допустимый диапазон регулирования для этого клапана.