Узел учета
Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Помогите, выполнила проект по узлу учета тапловой энергии, пришло замечание. Просят предусмотреть мероприятия по учету тепловой энергии и теплоносителя в межотопительный период....
coverart
20.1.2010, 20:33
а что учитывать, если тепла не будет???
ivan-l-ing
20.1.2010, 20:50
Если про гвс то прэм с термопреобразователями на подачу и циркуляцию
+ СПТ 943.1
Все это предусмотрино, нужно все расписать, что и как будет работать в межотопительный период
ivan-l-ing
20.1.2010, 21:15
В тупик оно будет работать по одной из труб, что тут расписывать - как работает один прэм или как реализована схема в спт? Видать вы не вдумывались при заполнении таблицы настройки тепловычислителя, иначе бы дошло))) советую перечитать инструкцию по нему
Мероприятия им нужно расписать, я так понимаю.......
ivan-l-ing
20.1.2010, 21:46
У вас преобразователи стоят, тепловычислитель обеспечивает функционирование и учет с обоих и на оба ввода выставлен по нулевой схеме, а если их интересует какую арматурину и в какой момент времяни трогать, то это не их дело а забота теплогенерирующей компании.
я с вами согласна, но без этого не будет положительного заключения! экспертиза проходит на местном уровне и проводит ее теплорегенирирующая организация сама к каждой цифре и буковке придираются (((